Siccc
06.02.2013, 17:23 |
Schutzart von Gehäusen...IP25 (strahlwassergeschützt) (Bauelemente) |
Hallo zusammen,
ich fand heute ein elektrisches Betriebsmittel (Durchlauferhitzer) vor, welches laut Typenschild und Bedienungsanweisung über die Schutzart IP25 verfügt. Laut der Bedienungs- und Montageanleitung ist mit IP25 ein Strahlwasserschutz und bei IP24 ein Spritzwasserschutz gegeben. Diese Angabe sorgte jedoch für einige Verwirrungen und zu der Annahme dass ich den fachlichen Hintergrund der Schutzarten überhaupt nicht verstanden habe.....was ich nicht hoffe.
Mit Hilfe der entsprechenden Normenwerke, wie DIN VDE 0100-701 und DIN EN 60529 konnte ich das Wissen bestätigen welches mir bisher bewusst war.
Erster Kennziffer: Schutz gegen Berührung und Fremdkörper
Zweite Kennziffer: Schutz gegen Wasser
...soweit alles klar
ABER...... wie kann ein Betriebsmittel dann die Schutzart IP25 erfüllen, wenn es laut der ersten Kennziffer lediglich einen Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern >= 12,5mm Durchmesser (sprich Finger) bietet und gleichzeitig laut zweiter Kennziffer strahlwassergeschützt sein? Der Logik zufolge ist es durchaus möglich in dieses Gerät mit einem kleinem Gegenstand (Schraubenzieher) einzudringen und gefährliche Teile zu berühren, aber gleichzeitig bietet es einen Strahlwasserschutz. Wie ist das möglich?
Ich bin für alle Anmerkungen dankbar. |
hws

59425 Unna, 06.02.2013, 18:07
@ Siccc
|
Schutzart von Gehäusen...IP25 (strahlwassergeschützt) |
...
» berühren, aber gleichzeitig bietet es einen Strahlwasserschutz. Wie ist das
» möglich?
Aus welchen Richtungen darf denn der Test-Wasserstrahl kommen?
hws |
ccciS
06.02.2013, 18:26
@ hws
|
Schutzart von Gehäusen...IP25 (strahlwassergeschützt) |
» Aus welchen Richtungen darf denn der Test-Wasserstrahl kommen?
Das steht in der in der DIN EN 60529, die mir jetzt gerade nicht vorliegt. Habe nur die schematische Darstellung des Prüfaufbaus vor Augen. Dort strahlte das Wasser von oben auf den Prüfling. Möglicherweise war das aber auch die Darstellung für die IPX4-Prüfung.
Bei einem Durchlauferhitzer ist das allerdings völlig PENG, weil wenn der in einem Schutzbereich 01 installiert ist, dort auch die Brause als Handbrause verwendet werden kann und das Teil dann entsprechend von allen Seiten treffbar ist.
Aber dennoch.....liegt dort Rätsels Lösung? |
xy

07.02.2013, 10:20
@ Siccc
|
Schutzart von Gehäusen...IP25 (strahlwassergeschützt) |
» Erster Kennziffer: Schutz gegen Berührung und Fremdkörper
Da fehlt 'feste'. |
Siccc
07.02.2013, 12:00
@ xy
|
Schutzart von Gehäusen...IP25 (strahlwassergeschützt) |
» Da fehlt 'feste'.
Na und???? |
xy

07.02.2013, 12:12
@ Siccc
|
Schutzart von Gehäusen...IP25 (strahlwassergeschützt) |
» » Da fehlt 'feste'.
»
» Na und????
Hast du in deiner Dusche festes Wasser? |
Siccc
07.02.2013, 12:19
@ xy
|
Schutzart von Gehäusen...IP25 (strahlwassergeschützt) |
Kannst du mir das mal etwas präziser erklären was du damit meinst? |
xy

07.02.2013, 12:22
@ Siccc
|
Schutzart von Gehäusen...IP25 (strahlwassergeschützt) |
» Kannst du mir das mal etwas präziser erklären was du damit meinst?
Die erste Ziffer bezieht sich auf *feste* Fremdkörper. |
Siccc
07.02.2013, 12:30
@ xy
|
Schutzart von Gehäusen...IP25 (strahlwassergeschützt) |
» Die erste Ziffer bezieht sich auf *feste* Fremdkörper.
Soweit waren wir schon und ich denke mal das ist auch jedem Fachmann in diesem Forum klar, mir eingeschlossen. Ich habe lediglich vergessen das Wort an sich hinzuzufügen. Danke für den Hinweis.
Was hat das jedoch mit dem Gesamtzusammenhang zu tun? |
xy

07.02.2013, 12:33
@ Siccc
|
Schutzart von Gehäusen...IP25 (strahlwassergeschützt) |
» » Die erste Ziffer bezieht sich auf *feste* Fremdkörper.
»
» Soweit waren wir schon und ich denke mal das ist auch jedem Fachmann in
» diesem Forum klar, mir eingeschlossen. Ich habe lediglich vergessen das
» Wort an sich hinzuzufügen. Danke für den Hinweis.
»
» Was hat das jedoch mit dem Gesamtzusammenhang zu tun?
Bei IP25 kann natürlich Wasser eindringen, aber weder Sicherheit noch Funktion sind beeinträchtigt, daher die '5'. |
Siccc
07.02.2013, 12:35
@ xy
|
Schutzart von Gehäusen...IP25 (strahlwassergeschützt) |
» Bei IP25 kann natürlich Wasser eindringen, aber weder Sicherheit noch
» Funktion sind beeinträchtigt, daher die '5'.
Und das wird bei einem Durchlauferhitzer WIE gewährleistet? |
Siccc
07.02.2013, 12:42
@ Siccc
|
Schutzart von Gehäusen...IP25 (strahlwassergeschützt) |
Also nochmal......wie kann es sein dass ich mit einem kleinen, festen Gegenstand in ein Gerät eindringen kann und gefährliche Teile berühre, die aber vor Strahlwasser geschützt sind? |
xy

07.02.2013, 12:43
@ Siccc
|
Schutzart von Gehäusen...IP25 (strahlwassergeschützt) |
» » Bei IP25 kann natürlich Wasser eindringen, aber weder Sicherheit noch
» » Funktion sind beeinträchtigt, daher die '5'.
»
» Und das wird bei einem Durchlauferhitzer WIE gewährleistet?
Das eindringende Wasser kommt nicht an relevante Stellen. |
xy

07.02.2013, 12:46
@ Siccc
|
Schutzart von Gehäusen...IP25 (strahlwassergeschützt) |
» Also nochmal......wie kann es sein dass ich mit einem kleinen, festen
» Gegenstand in ein Gerät eindringen kann und gefährliche Teile berühre, die
» aber vor Strahlwasser geschützt sind?
Die erste Ziffer gibt nicht unbedingt an, dass gefährliche Bereiche berührt werden können. |
Siccc
07.02.2013, 12:58
@ xy
|
Schutzart von Gehäusen...IP25 (strahlwassergeschützt) |
» Die erste Ziffer gibt nicht unbedingt an, dass gefährliche Bereiche berührt
» werden können.
Die erste Ziffer gibt den Schutzgrad gegen Zugang zu gefährlichen Teilen und gegen feste Fremdkörper.
Quelle ist DIN EN 60529 |
Siccc
07.02.2013, 12:59
@ xy
|
Schutzart von Gehäusen...IP25 (strahlwassergeschützt) |
» Das eindringende Wasser kommt nicht an relevante Stellen.
Das ist ja der Punkt. Wieso kommt Wasser nicht an relevante Stellen, aber Teile welche kleiner als meine Finger sind schon??? |