Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Franz Bauer

01.03.2020,
06:32

@ Strippenzieher

Led Lampe brennt weiter an Bewegungsmelder...

» » Oder doch eher an kapazitiver Kopplung auf der Leitung...
» ist denkbar
» Frage an den Fragenden:
» Flattert, brummt, summt das Relais wenn es ausschalten soll oder macht es
» nur klick?

nur klick

Grüße
Franz

Franz Bauer

01.03.2020,
06:35

@ bigdie

Led Lampe brennt weiter an Bewegungsmelder...

» » » Oder doch eher an kapazitiver Kopplung auf der Leitung...
» » ist denkbar
» » Frage an den Fragenden:
» » Flattert, brummt, summt das Relais wenn es ausschalten soll oder macht
» es
» » nur klick?
» Wenn es ein Bewegungsmelder mit Relais ist, dann hat er 3 Anschlüsse. Und
» wenn das so ist, und die Led leuchtet, liegt es meist an der kapazitiven
» einkoppelung in der Leitung. Wenn also Phase und Lampendraht parallel in
» einer Leitung liegt.
» Da hilft ein 100nF x2 Kondensator parallel zur Leuchte also zwischen
» Lampendraht und N

Cool! Danke!
Ich müsste noch ein paar Entstörkondensatoren hier haben. Mal schauen ob ich den passenden Wert habe.

Das werd ich gleich mal ausprobieren.

Grüße
Franz

olit(R)

E-Mail

Berlin,
01.03.2020,
10:21

@ Gunther

Led Lampe brennt weiter an Bewegungsmelder...

:-D »
» » Led-Birne weiter am brennen.
»
» Eine LED-Birne gibt es erstens nicht

Wie willst du das Ding sonst nennen?
Vielleicht LED-Glühlampe? :-P

simi7(R)

D Südbrandenburg,
01.03.2020,
11:25
(editiert von simi7
am 01.03.2020 um 11:26)


@ olit

Led Lampe brennt weiter an Bewegungsmelder...

» (100w) durch eine Led Lampe gleicher stärke ersetzt

Dann würde ich eher vermuten dass die LED-LAMPE(!), die in der LEUCHTE verbaut ist, glimmt und nicht nur mit etwas verminderter Helligkeit weiterleuchtet.
Parasitäre Kapazitäten lassen i.d.R. nicht so viel Strom durch.