Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

xy(R)

E-Mail

07.08.2018,
16:03

@ bigdie

Elektroverteilung im Kleingarten

» » » » PEN muss aber seit 1973 mindestens 10qmm haben.
» » »
» » » Das könnte unter Bestandsschutz fallen.
» »
» » Möglich, aber der ist hinfällig bei solchen Änderungen wie
» » geplant/durchgeführt.
»
» Auch nicht. Es gibt keinen Zwang die ganze Gartenanlage neu zu verkabeln,
» wenn ich nur eine Laube neu mache.

Dann bleibt die Installation der Laube eben so wie sie ist, wird nur ggf instand gesetzt.

bigdie(R)

07.08.2018,
22:17

@ xy

Elektroverteilung im Kleingarten

» » » » » PEN muss aber seit 1973 mindestens 10qmm haben.
» » » »
» » » » Das könnte unter Bestandsschutz fallen.
» » »
» » » Möglich, aber der ist hinfällig bei solchen Änderungen wie
» » » geplant/durchgeführt.
» »
» » Auch nicht. Es gibt keinen Zwang die ganze Gartenanlage neu zu
» verkabeln,
» » wenn ich nur eine Laube neu mache.
»
» Dann bleibt die Installation der Laube eben so wie sie ist, wird nur ggf
» instand gesetzt.
Nein, die kann ich auch komplett erneuern, ohne die Zuleitung zu wechseln. Ist in tausenden Wohnungen nicht anders.
Dagegen spricht nur unter Umständen die Satzung der Gartenanlage, welche die Sicherung begrenzt

xy(R)

E-Mail

08.08.2018,
01:42

@ bigdie

Elektroverteilung im Kleingarten

» Nein, die kann ich auch komplett erneuern, ohne die Zuleitung zu wechseln.
» Ist in tausenden Wohnungen nicht anders.
» Dagegen spricht nur unter Umständen die Satzung der Gartenanlage, welche
» die Sicherung begrenzt

Ach wo, da wird schon der VNB einen Riegel...

RadioHeinz77(R)

08.08.2018,
12:29

@ xy

Elektroverteilung im Kleingarten

» » » » Klar, wenn im Garten ein 4x6 ankommt, ist das klassische Nullung und
» » der
» » » PE
» » » » ist kein PE sondern PEN
» » »
» » » Seit 1973 nicht mehr erlaubt.
» »
» » Wie gesagt, es handelt sich hier eher um ein TN-C-S, was nicht nur
» erlaubt
» » ist, sondern in vielen Netzen Stand der Technik ist.
»
» PEN muss aber seit 1973 mindestens 10qmm haben.

Bin mir da eigentlich ganz sicher das ich das auch mal so gelernt hatte:
TNC -> verlangt wird bei Neuinstallationen PEN mind .10mm² Cu oder 16mm²Alu. Ich habe mich über dieses Thema aber schon so oft mit vorgesetzten Elektromeistern rumgestrittren die behauptet haben das ich mir das alles nur eingebildet hätte. Zuleitung zu einer Unterverteilung 4x6mm² wurde so angewiesen, obwohl so nicht zulässig. Es wären ja demzufolge 4x10mm² oder 5x6mm² erforderlich. Das Thema hat sich für mich aber erledigt da ich gewerblich nichts mehr installieren werde. Das heißt Strippenziehen hat sich für mich erledigt.
Bin aber froh darüber das es wieder mal genauso hochkommt und genauso bestätigt wird.
viele Grüße

bigdie(R)

08.08.2018,
16:02

@ RadioHeinz77

Elektroverteilung im Kleingarten

»
» Bin mir da eigentlich ganz sicher das ich das auch mal so gelernt hatte:
» TNC -> verlangt wird bei Neuinstallationen PEN mind .10mm² Cu oder
» 16mm²Alu. Ich habe mich über dieses Thema aber schon so oft mit
» vorgesetzten Elektromeistern rumgestrittren die behauptet haben das ich mir
» das alles nur eingebildet hätte. Zuleitung zu einer Unterverteilung 4x6mm²
» wurde so angewiesen, obwohl so nicht zulässig. Es wären ja demzufolge
» 4x10mm² oder 5x6mm² erforderlich. Das Thema hat sich für mich aber erledigt
» da ich gewerblich nichts mehr installieren werde. Das heißt Strippenziehen
» hat sich für mich erledigt.
» Bin aber froh darüber das es wieder mal genauso hochkommt und genauso
» bestätigt wird.
» viele Grüße
Naja heute ist das ein anderes Thema. Im Wohnungsbau geht das z.B. gar nicht mehr auch grüßer 10mm² will die Tab da keinen PEN mehr für Neuanlagen.
Aber wie gesagt, in der DDR war das bis 1990 erlaubt. Und nur weil eine von 50 Gartenlauben neu gemacht wird, musst du nicht die ganze Gartenanlage neu machen.

RadioHeinz77(R)

09.08.2018,
15:32

@ bigdie

Elektroverteilung im Kleingarten

» »
» » Bin mir da eigentlich ganz sicher das ich das auch mal so gelernt hatte:
» » TNC -> verlangt wird bei Neuinstallationen PEN mind .10mm² Cu oder
» » 16mm²Alu. Ich habe mich über dieses Thema aber schon so oft mit
» » vorgesetzten Elektromeistern rumgestrittren die behauptet haben das ich
» mir
» » das alles nur eingebildet hätte. Zuleitung zu einer Unterverteilung
» 4x6mm²
» » wurde so angewiesen, obwohl so nicht zulässig. Es wären ja demzufolge
» » 4x10mm² oder 5x6mm² erforderlich. Das Thema hat sich für mich aber
» erledigt
» » da ich gewerblich nichts mehr installieren werde. Das heißt
» Strippenziehen
» » hat sich für mich erledigt.
» » Bin aber froh darüber das es wieder mal genauso hochkommt und genauso
» » bestätigt wird.
» » viele Grüße
» Naja heute ist das ein anderes Thema. Im Wohnungsbau geht das z.B. gar
» nicht mehr auch grüßer 10mm² will die Tab da keinen PEN mehr für
» Neuanlagen.
» Aber wie gesagt, in der DDR war das bis 1990 erlaubt. Und nur weil eine von
» 50 Gartenlauben neu gemacht wird, musst du nicht die ganze Gartenanlage neu
» machen.
gut mein Wissen stammte noch aus dem Jahre 1996-98, da sich da laufend etwas ändert ist vieles inzwischen anders.