@ Strippenzieher

schlanke Ader / früher war mehr Kupfer

» Verehrte Gemeinde!
» Zum wiederholten mal fällt mir auf, dass Adern nicht unbedingt den vom
» Hersteller angegebenen Querschnitt haben.
» Heute wieder: aus der Bucht gefischt: Kopp H05VV-F 5x 1,5 (nkt cables) (?)
» äußerlich auffallend dünn (neben 5x1,5 flexibel PVC vom Kabelwerk
» Oberspree)
» nachgemessen bei günstiger Auslegung meiner Messschraube 1,3 mm²
» kein Einzelfall
» Wieviel Toleranz kann man tolerieren? ohne Brandgefahr
» Oder hat Cu heute einen höheren Leitwert?
» Gibt es offizielle Toleranzwerte bei deren Überschreitung man reklamieren
» kann?

---
Da kannst dich mal schlau machen:
https://www.kupferinstitut.de/de/arbeitsmittel/kupferschluessel.html

---

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"

Steffen

18.03.2018,
15:53

@ bigdie

schlanke Ader / früher war mehr Kupfer

» »
» » Kupfer ist heute leitfähiger als früher ????
» » So ein Quatsch.
» Ich hab hier ein Friedrichs Tabellenbuch von 1947, da soll Kupfer
» mindestens 56 S/m haben wenn man es als Leiter verwenden will. Heute hat
» Kupfer laut Wikipedia 58 S/m

Wenn man den Zerfall der Isotope einbezieht, leitet Kupfer von 1947 heute etwas schlechter. :-D :-D

Gruß Steffen

bigdie(R)

18.03.2018,
18:14

@ Steffen

schlanke Ader / früher war mehr Kupfer

» » »
» » » Kupfer ist heute leitfähiger als früher ????
» » » So ein Quatsch.
» » Ich hab hier ein Friedrichs Tabellenbuch von 1947, da soll Kupfer
» » mindestens 56 S/m haben wenn man es als Leiter verwenden will. Heute hat
» » Kupfer laut Wikipedia 58 S/m
»
» Wenn man den Zerfall der Isotope einbezieht, leitet Kupfer von 1947 heute
» etwas schlechter. :-D :-D
»
» Gruß Steffen
Kupfer ist halt nicht Kupfer. Früher war das weniger rein als Heute und daher auch weniger Leitfähig. Und wenn du mal altes Kupfer in der Hand hast, dann kannst du das durchaus auch fühlen, das ist viel härter als das Heutige. Lötspitzen bauen ging mit altem Kupferdraht z.B. besser. Aber das kennen die jungen Leut ja heute nicht mehr.:-D

Cosinus

18.03.2018,
18:20

@ bigdie

schlanke Ader / früher war mehr Kupfer

» »
» » Kupfer ist heute leitfähiger als früher ????
» » So ein Quatsch.
» Ich hab hier ein Friedrichs Tabellenbuch von 1947, da soll Kupfer
» mindestens 56 S/m haben wenn man es als Leiter verwenden will. Heute hat
» Kupfer laut Wikipedia 58 S/m

Man unterscheidet Reinstkupfer 58 S/m und E-Kupfer 56 S/m
Das habe ich versucht zu erklären.

Cosinus

18.03.2018,
18:44

@ bigdie

schlanke Ader / früher war mehr Kupfer

» »
» » Kupfer ist heute leitfähiger als früher ????
» » So ein Quatsch.
» Ich hab hier ein Friedrichs Tabellenbuch von 1947, da soll Kupfer
» mindestens 56 S/m haben wenn man es als Leiter verwenden will. Heute hat
» Kupfer laut Wikipedia 58 S/m

Beides ist richtig !
Der Friedrichs meint das Leitkupfer oder E-Kupfer (56 S/m)
Wiki meint das Reinstkupfer. (58 S/m)
Dachrinnenkupfer gibt es auch (45 S/m)

bigdie(R)

18.03.2018,
18:44

@ Cosinus

schlanke Ader / früher war mehr Kupfer

» » »
» » » Kupfer ist heute leitfähiger als früher ????
» » » So ein Quatsch.
» » Ich hab hier ein Friedrichs Tabellenbuch von 1947, da soll Kupfer
» » mindestens 56 S/m haben wenn man es als Leiter verwenden will. Heute hat
» » Kupfer laut Wikipedia 58 S/m
»
» Man unterscheidet Reinstkupfer 58 S/m und E-Kupfer 56 S/m
» Das habe ich versucht zu erklären.
Und wer sagt dir, das jetzt nicht Reinstkupfer verwendet wird?

Cosinus

18.03.2018,
18:59

@ bigdie

schlanke Ader / früher war mehr Kupfer

» » » »
» » » » Kupfer ist heute leitfähiger als früher ????
» » » » So ein Quatsch.
» » » Ich hab hier ein Friedrichs Tabellenbuch von 1947, da soll Kupfer
» » » mindestens 56 S/m haben wenn man es als Leiter verwenden will. Heute
» hat
» » » Kupfer laut Wikipedia 58 S/m
» »
» » Man unterscheidet Reinstkupfer 58 S/m und E-Kupfer 56 S/m
» » Das habe ich versucht zu erklären.
» Und wer sagt dir, das jetzt nicht Reinstkupfer verwendet wird?

Der gesunde Menschenverstand !
Der Aufwand Reinstkupfer herzustellen steht in keinem
Verhältnis zur Verbesserung der Leitfähigkeit.




Thomas Kuster(R)

21.03.2018,
10:23

@ Strippenzieher

schlanke Ader / früher war mehr Kupfer

Hallo an alle

es ist offensichtlich, dass die kleineren Kupferqurschnitte nichts mit der Leitfähigkeit des Kupers zu tun haben. Vielleicht wurde das Isolationsmaterial geändert, sodass gefahrlos eine höhre Leitertemperatur möglich wird. Wie sich das im eingezogen Zustand im Elektrorohr auswirkt, ist auch klar : Die Temperatur steigt. Wieweit das zulässig ist, bestimmen die Vorschriften. Deshalb ist anzunehmen, dass das Einziehen dieser querschnitttreduzierten Leitungen in den meisten Fällen nicht gestattet ist.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas