@ Thorsten C.

Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen

» Müsste die Spule bei einer Blindleistungskompensation nicht zuerst
» aufgeladen werden, weil ihr Blindleistung am Anfang negativ ist, sie somit
» Blindleistung aufnehmen kann?
»
» Gruß

Es ist schon erstaunlich, wieviel Murks und Ungenauigkeit sich in
einen Satz verpacken lässt.

Kondensatoren:
Kondensatoren speichern Ladung, werden also aufgeladen. Die Ladung
wird als elektrisches Feld im Kondensator gespeichert. An den Klemmen
steht dann eine Spannung U. Kondensatoren speichern Energie (Arbeit),
die man nach W = 1/2*C*U^2 berechnen kann.

Spulen:
Spulen speichern Energie in Form eines magnetischen Feldes, wenn Strom
durch sie fließt. W = 1/2*L*i^2
Von Aufladung spricht man dabei nicht.

Leistung speichern diese Bauteile nicht.

Im Anfangszustand (U=0 bzw. i=0) ist keine Arbeit gespeichert.

Grüße
Altgeselle

Thorsten C.

22.09.2016,
15:54

@ Altgeselle

Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen

Ich verstehe es nicht, trotz Physik 1.0

Während des Einschaltvorganges fließt Ladung auf den Kondensator, lädt diesen auf und es wird elektrische Energie gespeichert; durch die parallele Spule fließt ein, es wird elektrische Energie im Magnetfeld gespeichert. Ändert der Strom bzw. die von außen anliegende Spannung seine/ihre Richtung, geben beide Speicher ihre Energie ab (Spule treibt den Strom weiter), Blindleistungskompensation ist nicht möglich, denn um eine Energiependelung zwischen zwei Speichern zu ermöglichern, muss mindestens einer "leer" sein.

Gruß
Thorsten