Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

olit(R)

E-Mail

Berlin,
24.06.2016,
14:36
(editiert von olit
am 24.06.2016 um 15:38)


@ olit

Sensorsignal verstärken

» » Ich vermute stark, dass ich hier einen kapitalen Denkfehler habe.
»
Ja hast du. Wenn die beiden Eingänge des Differenzverstärkers zusammengeschaltet sind,
Folgt der Ausgang der Refferensspannung und ist nicht auf Masse bezogen!
Du wirst also eine Symmetrische Spannungsversorgung benötigen um das Ausgangssignal auf Masse zu beziehen. REF wird dann an Masse geschaltet.

(Oder du beziehst deinen ganzen Messkram auf die Refferensspannung)

»

schweizzzzz(R)

29.06.2016,
20:56

@ geralds

Sensorsignal verstärken

Ich glaub ich habs jetzt kapiert (nach sehr langer Zeit).
ich denke ich muss den Spannungsteiler den ich am REF eingang des Instrumentenverstärker an den widerstand des OP zur masse hin verlegen.

ich hab das falsch gedacht. das ausgangssignal des INA wird natürlich bei keiner belastung 2,5 V sein (Ideal). die 2,5 V kann der OP zwar verstärken aber halt nicht mal um das doppelte, da er ja nur mit 5V versorgt wird.

Danke an alle für die Anregungen. ich Berichte obs geklappt hat oder nicht

--
Ohje...ob das was wird?

olit(R)

E-Mail

Berlin,
29.06.2016,
22:42

@ schweizzzzz

Sensorsignal verstärken

» Ich glaub ich habs jetzt kapiert (nach sehr langer Zeit).
» ich denke ich muss den Spannungsteiler den ich am REF eingang des
» Instrumentenverstärker an den widerstand des OP zur masse hin verlegen.
»
» ich hab das falsch gedacht. das ausgangssignal des INA wird natürlich bei
» keiner belastung 2,5 V sein (Ideal). die 2,5 V kann der OP zwar verstärken
» aber halt nicht mal um das doppelte, da er ja nur mit 5V versorgt wird.
»
» Danke an alle für die Anregungen. ich Berichte obs geklappt hat oder nicht

geralds(R)

Homepage E-Mail

Wien, AT,
29.06.2016,
23:06
(editiert von geralds
am 29.06.2016 um 23:09)


@ schweizzzzz

Drucksensor - Verstärker

Hi,

hier hast vom Hersteller eine Appli (Freescale, wurde von NXP geschnupft):
http://www.nxp.com/files/sensors/doc/app_note/AN1324.pdf

.. ist einfacher, als mit dem INA und einen OPAMP hinten dran zu hängen; zudem Single-Supply.
Wobei den OPAMP kannst sicher auch spielen, aber nur wenn es notwendig ist - Anwendungszweck.
Der gewünschte Ausgangsspannungsbereich wird mit 0,5V unter- bzw. überschritten, 0,5V - 4,5V.
Bist also voll im Bereich eines 5V_ADC, 5V_µC System.

Der hier verwendete OPAMP ist ein Motorola Typ, den On-Semi übernahm.
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC33272A-D.PDF

Du kannst auch ähnliche OPAMPs suchen, falls du diesen nicht bekommst.

Grüße
Gerald
---

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"

olit(R)

E-Mail

Berlin,
30.06.2016,
12:07
(editiert von olit
am 30.06.2016 um 12:52)


@ schweizzzzz

Sensorsignal verstärken

» Ich glaub ich habs jetzt kapiert (nach sehr langer Zeit).
» ich denke ich muss den Spannungsteiler den ich am REF eingang des
» Instrumentenverstärker an den widerstand des OP zur masse hin verlegen.
»
» ich hab das falsch gedacht. das ausgangssignal des INA wird natürlich bei
» keiner belastung 2,5 V sein (Ideal). die 2,5 V kann der OP zwar verstärken
» aber halt nicht mal um das doppelte, da er ja nur mit 5V versorgt wird.
»
» Danke an alle für die Anregungen. ich Berichte obs geklappt hat oder nicht



edit.:
Den jetzt sinnlos gewordenen Kondensator am Pin 4 vom INA155 habe ich vergessen weg zu radieren.
Ein Problem bei der Schaltung mit einfacher Versorgungsspannung, wird die Messung (K5) darstellen. Die ist jetzt nicht mehr auf Masse- sondern auf die Refferensspannung bezogen