Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Sync. für Phasenanschnittsteuerung aus 230V (Elektronik)

verfasst von x y, 09.03.2008, 20:24 Uhr

» Deshalb frage ich mich, was würde eigentlich dagegen sprechen, die Masse
» der Schaltung einfach auf den Null-Leiter zu legen und den Eingang des
» Filters (für Synchonisation-Spg.) über einen hochohmigen Spannungsteiler
» mit nachgeschaltetem Impedanzwandler direkt am 230V Netz abzugreifen??
» (Die Schaltung ist für Schaltschrank-Montage gedacht, so dass es nicht
» passieren kann, dass der Netzstecker "falsch herum" eingesteckt wird und
» die ganze Schaltung unter Netzspg. steht...)

Aber netzgetrennt ist sie dann nicht mehr, und dann muss die auch im Schaltschrank mindestens IP20 entsprechen, komplett. Ansonsten sehe ich aber kein Problem, lediglich die Spannungsfestigkeit des Widerstands solltest du beachten, ggf mehrere kleinere in Reihe schalten. So etwa 1mA durch die Z-Dioden sollte reichen.



Gesamter Thread:

Sync. für Phasenanschnittsteuerung aus 230V - _Daniel_(R), 09.03.2008, 19:27
Sync. für Phasenanschnittsteuerung aus 230V - x y, 09.03.2008, 20:24
Sync. für Phasenanschnittsteuerung aus 230V - schaerer(R), 11.03.2008, 17:51
Sync. für Phasenanschnittsteuerung aus 230V - _Daniel_(R), 12.03.2008, 21:00
Sync. für Phasenanschnittsteuerung aus 230V - Thomas Schaerer, 13.03.2008, 11:19
Sync. für Phasenanschnittsteuerung aus 230V - Harald Wilhelms(R), 14.03.2008, 14:33
Sync. für Phasenanschnittsteuerung aus 230V - schaerer(R), 14.03.2008, 17:54
Sync. für Phasenanschnittsteuerung aus 230V - _Daniel_(R), 15.03.2008, 18:11
Sync. für Phasenanschnittsteuerung aus 230V - _Daniel_(R), 15.03.2008, 18:10
Sync. für Phasenanschnittsteuerung aus 230V - schaerer(R), 18.03.2008, 15:15