Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Schaltvermögen von Feinsicherung (Bauelemente)

verfasst von Bernd Nitsch, 06.12.2004, 15:39 Uhr

» » Hallo!
» »
» » Was versteht man eigentlich unter dem Schaltvermögen einer
» Feinsicherung?
» » Ich habe in einem Mischpult eine defekte T 500mA H - Sicherung gegen
» eine
» » neue T 500mA L - Sicherung getauscht.
» » Darf ich das, oder kann jetzt was kaputtgehen?
» »
» » Ich vermute T und H steht jeweils für das Schaltvermögen, richtig?
» »
» » Danke für jede Hilfe!
» »
» » Hans
»
» Hallo Hans!
»
» Das T vor der Angabe des Stromes steht auf jeden Fall für die
» Auslösecharakteristik der Sicherung. In diesem Fall ist das T = träge.
» Es gibt auch TT (super träge), MT (mittelträge), F (flink) oder sogar FF
» (superflink).
» Die Wahl der hier passenden Größe richtet sich nach ihrem Einsatzgebiet.
» Wenn ein großer Trafo bspw. folgt, wird eine flinke Sicherung
» möglicherweise aufgrund des hohen Einschaltstroms schon auslösen, obwohl
» das gar nicht gewünscht ist, da der Stromverbrauch ohnehin sehr bald
» wieder sinken wird.
» Was das H oder L am Ende bedeutet, muss ich leider auch passen ...
»
» Gruß
» Torsten

Hallo, Ihr Zwei
Ein H oder ein L am Ende steht steht für das Ausschaltvermögen nach IEC 127. Dabei steht das H für ein Schaltvermögen von 1500 Ampere und das L für 35 Ampere bzw. dem 10 fachen Nennstrom!!
Bernd



Gesamter Thread:

Schaltvermögen von Feinsicherung - Hans, 19.06.2004, 09:57 (Bauelemente)
Schaltvermögen von Feinsicherung - T-Brox(R), 20.06.2004, 20:29
Schaltvermögen von Feinsicherung - Bernd Nitsch, 06.12.2004, 15:39