verfasst von Eierschale(R), 02.04.2024, 13:36 Uhr

» » Ich habe bei der VDE nachgelesen, dass 1,2mm² Querschnitt Kupferadern
» » mit PVC Material isoliert sind, das eine max. Temperatur von 90°C haben
» » sollte.
» Standard PVC = max 70 Grad Leitertemperatur
» VPE = max 90 Grad Leitertemperatur
» damit eine Lebensdauer von 30 Jahren zu erwarten ist.
» Diese Betriebsbedingungen hast du niemals.
»
» » Im Kurzschlussfall max. 160°C.
» (normativ zeitlich begrenzt auf 5 sec)
» Bei einem Leitungsschutzschalter und einer ordnungsgemäßen Instalation
» hast du Abschaltzeiten < 0,1 sec.
» Bei Schmelzsicherungen und einer ordnungsgemäßen Instalation hast du
» Abschaltzeiten < 0,4 sec
» Da wird beim Kurzschluss gar nix warm.

Auch nicht bei Kurzschlussströmen von mehreren Hundert bis mehreren Tausend Ampere?



Gesamter Thread:

Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Aron, 02.04.2024, 00:26 (Elektronik)
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - gast, 02.04.2024, 09:20
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Eierschale(R), 02.04.2024, 13:36
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Eierschale(R), 02.04.2024, 13:41
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - ollanner(R), 02.04.2024, 18:39
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Eierschale(R), 02.04.2024, 22:27
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - bigdie(R), 03.04.2024, 05:38
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Eierschale(R), 03.04.2024, 08:14
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - bigdie(R), 03.04.2024, 08:55