Forum
Stromanschlüsse "dimmen" (Elektronik)
» » Es gibt praktisch kein Haus, das weniger als 63A in der HA
» » Sicherung hat.
» Viele neu gebaute Häuser haben nur noch 3x35A (zumindest im
» Zählerschrank/SLS).
»
» Da kann ich mit meinen 3x80A ja einen kleinen Ladepark aufbauen
Davon träumst du. Angenommen du hast 63A SLS vor dem Zähler und beantragst 22kW Ladestation, dann erklären die dir erst mal, das dein 10mm² der Verdrahtung im Zählerschrank nicht für Dauerbetrieb ist.. Du brauchst also 16mm² und bekommst dann trotzdem nur noch 50A Zählervorsicherung, falls du die 22kW überhaupt genehmigt bekommst.
Gesamter Thread:
Stromanschlüsse "dimmen" - ingoingo, 22.12.2023, 09:17 (Elektronik)
Stromanschlüsse "dimmen" - Pit1509, 22.12.2023, 12:20
Stromanschlüsse "dimmen" - ingoingo, 22.12.2023, 13:16
Stromanschlüsse "dimmen" - simi7, 23.12.2023, 14:31
Stromanschlüsse "dimmen" - grindstone, 23.12.2023, 17:04
Stromanschlüsse "dimmen" - gast, 22.12.2023, 12:42
Stromanschlüsse "dimmen" - bigdie, 22.12.2023, 13:23
Stromanschlüsse "dimmen" - bigdie, 22.12.2023, 12:47
Stromanschlüsse "dimmen" - Offroad GTI, 22.12.2023, 16:58
Stromanschlüsse "dimmen" - bigdie, 23.12.2023, 09:25
Stromanschlüsse "dimmen" - bigdie, 22.12.2023, 13:19
Stromanschlüsse "dimmen" - ingoingo, 22.12.2023, 16:55
Stromanschlüsse "dimmen" - gast2, 22.12.2023, 17:05
Stromanschlüsse "dimmen" - bigdie, 23.12.2023, 09:18