Forum
Klimageräte - RCD und Absicherung (Elektronik)
Die Außengeräte stehen an zwei unterschiedlichen Positionen. Da es sich um Außengeräte (=im Freien) handelt, ist ein RCD notwendig. Das gibt auch der Hersteller vor.
Die Innengeräte sind ausschließlich über eine 4-adrige Steuerleitung mit 4 x 1,5mm² mit den Außengeräten verbunden.
Ich habe vor, jedes Außengerät über einen 20A LS an unterschiedliche Phasen anzuschließen. Vorgeschaltet wird ein gemeinsamer 40A RCD F
Ich frage mich, wie es Daikin mit den deutschen Installateuren handhabt. Denn es gibt noch zwei weitere, größere Außengeräte ohne Drehstromanschluß.
Ob es da eine Sonderregelung gibt?
Gruß
Ralf
» » wir bekommen 6 Klimageräte die an zwei 5kW Multi-Split-Außengeräte
» » angeschlossen werden.
» » Ärgerlich an den Daikin-Geräten ist die Tatsache, dass sie an
» 1-Phasen-AC
» » angeschlossen werden müssen.
» » Das hat zur Folge, dass ich jedes Gerät mit 20A absichern und natürlich
» » auch etwas stärkere Leitungen (NYY 3x 2,5mm² bei ca 10m je Außengerät)
» » ziehen muss.
» » Weiterhin haben die Außengeräte einen Inverter drinnen. Laut Anleitung
» wäre
» » somit ein Allstrom-sensitiver RCD erforderlich.
» Brauchst bei einer Phase nicht Typ B und da die sicher nicht mit Stecker
» angeschlossen sind, brauchst du im TN- Netz gar keinen FI. Es sei denn, der
» wird vom Hersteller gefordert.
Gesamter Thread: