Klimageräte - RCD und Absicherung (Elektronik)
» » Weiterhin haben die Außengeräte einen Inverter drinnen. Laut Anleitung
» wäre
» » somit ein Allstrom-sensitiver RCD erforderlich.
» » Im Netz findet man die am 140 Euro aufwärts. Gibt es sowas auch in
» » 2-polig?
» Nein, weil so keine Gleichfehlerströme entstehen können. Es schadet
» allerdings nicht, einen Typ F FI für höherfrequente Fehlerströme
» einzusetzen.
Zitat Eingangsfrage
"Laut Anleitung wäre somit ein Allstrom-sensitiver RCD erforderlich."
Wenn der Hersteller das vorgibt, dann ist das auch einzuhalten.
War da nicht etwas das ab 4,6 kVA Geräte auf Drehstrom anzuschließen sind.
TAB und VDE Anwendungsregel
RCD Typ B
So sicherheitsrelevanten Teile kaufe ich nicht in der Bucht ....