Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

NYM in/unter Putz hinter Heizkörper (Elektronik)

verfasst von Eierschale(R), 14.11.2023, 13:20 Uhr

» Moin zusammen,
»
» beim Küchenumbau stehe ich gerade vor folgendem Problem:
» An einer Wand soll in 1,3m Höhe ein kleiner Heizkörper montiert werden um
» eine notbeheizung der Küche (die eh warm ist) zu ermöglichen.
» In der Wand befinden sind u.a. auch Abwasser von 1.OG, und
» Heizungsleitungen.
» Nun muss ich die Herdleitung 13m NMY 5x2,5mm² und Geschirrspülerleitung 11m
» NYM 3x1,5mm² verlegen. Da bietet es sich für mich an, diese Leitungen
» direkt unter dem Heizkörper zu führen.
» Muss ich wegen der möglichen Erwärmung mit Problemen rechnen und sollte ich
» die Leitungen an anderer Stelle von unten nach oben führen? Wand alte
» Vollziegel, Putzstärke ca. 5cm.

Bei Verlegeart C geben die Tabellen für Wechselstrom einen Maximalwert von 19,5A bei 1,5er Leitung an. Bei 40 Grad warmer Wand reduziert sich das um den Faktor 0,87 auf 17A. Das reicht für die 16A Steckdose, an der der Geschirrspüler genutzt wird. Die Länge der Leitung von 11m ist irrelevant, da der Spannungsfall auf der Leitung weit unter dem zulässigen Maximalwert liegt.



Gesamter Thread:

NYM in/unter Putz hinter Heizkörper - cmyk61(R), 14.11.2023, 13:03
NYM in/unter Putz hinter Heizkörper - Eierschale(R), 14.11.2023, 13:20
NYM in/unter Putz hinter Heizkörper - bigdie(R), 14.11.2023, 13:57
NYM in/unter Putz hinter Heizkörper - cmyk61(R), 14.11.2023, 19:28
NYM in/unter Putz hinter Heizkörper - Eierschale(R), 14.11.2023, 22:27
NYM in/unter Putz hinter Heizkörper - Eierschale(R), 14.11.2023, 22:30