Forum
Sicherungen (Bauelemente)
» Hallo matzi682015
» neben der Spannung und dem Nennstrom einer Sicherung gibt es auch noch die
» Angaben zum Auslöseintegral und zu maximalen Strom, der getrennt werden
» kann. Hochleistungssicherungen werden deshalb als sandgefüllte
» Keramiksicherungen ausgeführt und kosten dementsprechend auch mehr.
» Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
Hallo Thomas, ist für eine flinke Auslösecharakteristik der Sand nicht Kontraproduktiv, weil er ja Wärme entzieht?
Schmelzintegral, muß ich mir mal reinziehen.
--
greets from aix-la-chapelle
Matthes
Gesamter Thread:
Sicherungen - matzi682015, 23.09.2023, 15:04
Sicherungen - Strippenzieher, 23.09.2023, 15:53
Sicherungen - matzi682015, 28.09.2023, 20:44
Sicherungen - bigdie, 23.09.2023, 19:24
Sicherungen - gast, 23.09.2023, 20:49
Sicherungen - Gast, 23.09.2023, 22:20
Sicherungen - matzi682015, 24.09.2023, 05:24
Sicherungen - gast, 24.09.2023, 13:46
Sicherungen - matzi682015, 28.09.2023, 23:04
Sicherungen - Thomas Kuster, 25.09.2023, 09:34
Sicherungen - bigdie, 25.09.2023, 15:34
Sicherungen - simi7, 25.09.2023, 18:56
Sicherungen - Eierschale, 25.09.2023, 22:20
Sicherungen - matzi682015, 25.09.2023, 18:59
Sicherungen - Thomas Kuster, 25.09.2023, 19:16
Sicherungen - bigdie, 26.09.2023, 14:31
Sicherungen - matzi682015, 28.09.2023, 20:40
Sicherungen - Thomas Kuster, 30.09.2023, 12:08
Sicherungen - matzi682015, 30.09.2023, 20:55