Forum
Klemmen in Abzweigkästen (Elektronik)
Ja, bei mir ist neben der EInspeisung auch die Weiterführung mit 6qmm.
Und im ersten Verteiler ist die Einspeisung 5x10qmm, ein CEE-Mehrfachverteiler mit 10qmm angeschlossen und die Weiterführung ist mit 5x6qmm realisiert.
Am liebsten wäre mir sowas ähnliches, wie man bei LS_Automaten mit den Stromschienen realisiert.
Gruß
Ralf
» » Habe ich Tomaten auf den Augen oder gibts die Mehrfach-Verteiler in dem
» » Link nur bis 2,5qmm?
» »
» »
» » » Von Phoenix gibt es auch solche Verteilblöcke
» » » https://www.pollin.de/search?query=PTFIX
» Bei den Meisten ist ein großes Loch und im Datenblatt steht Einspeise
» Nennquerschnitt 6mm²https://www.pollin.de/productdownloads/D452853D.PDF
Gesamter Thread:
Klemmen in Abzweigkästen - cmyk61
, 18.05.2023, 20:28

Klemmen in Abzweigkästen - Offroad GTI
, 18.05.2023, 21:26

Klemmen in Abzweigkästen - Theo., 19.05.2023, 09:32
Klemmen in Abzweigkästen - cmyk61
, 19.05.2023, 10:01

Klemmen in Abzweigkästen - Theo., 19.05.2023, 10:35
Klemmen in Abzweigkästen - bigdie
, 19.05.2023, 11:41

Klemmen in Abzweigkästen - cmyk61
, 19.05.2023, 13:11

Klemmen in Abzweigkästen - bigdie
, 20.05.2023, 10:01

Klemmen in Abzweigkästen - cmyk61
, 20.05.2023, 10:08

Klemmen in Abzweigkästen - Offroad GTI
, 20.05.2023, 10:13

Klemmen in Abzweigkästen - bigdie
, 20.05.2023, 12:38

Klemmen in Abzweigkästen - bigdie
, 19.05.2023, 12:24