Forum
OP Verstärker (Elektronik)
Hallo,
» Für die Stromüberwaching meiner Solaranlage suche ich
» einen OP Verstärker der auch noch unter der - Versorgungspannung
» arbeitet 150mV reichen. (AD8551?)
» Das Problem ist - Batterie liegt an am OP Verstärker - Versorgung
» damit ist die Spannung die vom Shunt kommt negativ .
» Eine negative Versorgungsspannung für den OP möchte ich mir sparen.
» Es gibt OP Verstärker die das können ich finde in den Datenblätter keine
» Angaben.
ich kann nur erahnen, worum es geht und was die echten Betriebsbedingungen sind.
Vielleicht kann man doch "high-side" messen, siehe den INA 169:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina169.pdf?ts=1680881357972
Oder nach Datenblatt des AD8551 Abb. 70, Ich würde nicht grundsätzlich ausschliessen, dass es unmöglich ist, - der Versorgung als Bezugspotenzial für die Messung herzunehmen.
Auch dieses Schnäppchen von Pollin könnt hier vielleicht eingesetzt werden:
https://www.pollin.de/p/differenz-stromsensor-vacuumschmelze-t6040n4646x95081-300-ma-5-v-180071
Grüße
Hartwig