Forum
400V-Netzgerät (Schaltungstechnik)
» Also bei 4V hinter dem Spannungsteiler R6-R7-R8-R9-R10 an
» IN_high vom 7107 sollen 400 angezeigt werden, also 400V.
So hätten wir das auch erwartet. Das Teilungsverhältnis ist aber ein anderes.
» Das muß keine supergenaue Spannungsanzeige sein! Die kann auch um +/-5V
» (hoffentlich ist die schaltungsbedingte Ausführung aufgrund der Bauelemente
» nicht höher) abweichen. Also es kann hinreichend genau sein, hoffe ich. Ist
» ja nur für meinen eigenen Hobbybereich nötig.
Dann lass die Trimmer weg, und nimm korrekt berechnete Festwiderstände.
1:1000 kannst du auch mit 1% E12 Widerständen zusammenstückeln. Z.B.:
1k : 999k
1k : 470k+470k+58k+1k
Wie schon gesagt wurde, torpediert die die Z-Diode die Linearität des Spannungsteilers.
Gesamter Thread: