verfasst von bigdie(R), 11.10.2022, 22:11 Uhr

» » Dein Laptop bzw das Netzteil hat aber garantiert einen Einschaltstrom
» von
» » 40-60A.
» » Wenn da 3 Stück gleichzeitig zugeschalten werden, ist die 16er Sicherung
» » draußen.
»
» Hi Bigdie,
» die hohen Einschaltströme fließen aber nur im hohen Mikrosekunden- bis
» einstelligen Millisekundenbereich.
» Da wäre der B16er-LS auch bei 150 A (Inrush bei drei Laptops nach Deiner
» Angabe) vermutlich doch
» noch "geduldig" genug, glaube ich.
» Gruß Pit
Der B16 braucht etwa 80A zum schnellen Auslösen und viele Energiesparer die alles über schaltbare Steckdosenleisten betreiben wollen haben das schon gemerkt.
Ich habe 2x im Jahr ein 16A Relais von Finder getauscht, das nur ein Laptopnetzteil schalten muss, bis ich einen NTC dazwischen gehängt habe.