Forum
Frage zu LoZ Funktion bei Multimetern (Elektronik)
» »
» » » Kann das gewünscht sein?
» » Kommt darauf an, ob 'du' den FI auslösen möchtest, oder nicht
» » Dem Hersteller geht es jedenfalls nicht darum, einen FI mit der Funktion
» » auszulösen.
» Doch, bei einem 2pol Spannungsprüfer geht es genau darum.
» Der Widerstand ist aber auch kein normaler Widerstand sondern ein PTC. Der
» wird heiß und hochohmiger. um die Verlustleistung zu reduzieren.
» Wenn du z.B. durch drücken der Taste den "Scheinwiderstand" deiner
» hochohmigen Spannungsquelle ermitteln willst, geht das, wenn du Widerstand
» kennst und Spannungsfall misst. Das geht natürlich nur, wenn der
» Widerstand, den du zuschaltest möglichst konstant ist. Deswegen ist ein
» Multimeter auch ein Messgerät und ein Duspol ein Prüfgerät
Wenn ich 400V messe und der Z ist 3kOhm, ergibt das rechnerisch eine Verlustleistung von 53,33W im Widerstand.
Damit dürfte klar sein, dass es sich nicht um einen konstanten Widerstand handelt.
Gesamter Thread: