Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse (Elektronik)

verfasst von ElkoM, 29.03.2022, 10:12 Uhr

» » Ich hätte eine Frage , Wie kommt man auf eine Isolationsprüfspannung von
» » 2500 V Wechselspannung ?
»
» https://www.de.cui.com/blog/understanding-iec-overvoltage-categories

Vollkommen richtig Überspannungskategorie 2->2500V, stöbert man da jedoch etwas weiter in den Vorschriften, dann
stellt man fest, dass da von Transienten die Rede ist, Nadelimpulsen im us -Bereich
verursacht durch Schaltimpulse von z.B induktiven Lasten, Bltzeinschlägen auf
Hochspannungsleitungen, elktrostatischen Aufladungen etc. D.h. man müsste sich
erst einmal ein Hochspannungs-Netzteil mit evtl. einer DK-Kaskade konstruieren die kurze Nadelimpulse
mit 2,5kV abgibt um so etwas zu prüfen.
Um diesen Problemen von vornherein aus dem Weg zu gehen sind bei Hausverteilungsneuinstallationen Überspannungsableiter Pflicht.
Leider sind jedoch in einem Großteil der Altbauwohnungen noch die alten gL-Sicherungen
mit einer "klassischen Nullung" (PE-N Brücke in der Steckdose) vorhanden.
Ich baue persönlich bei netzbetriebenen Eigenkonstruktionen netzseitig einen Varistor und
einen Schutzkondenstor ein damit unter solchen Umständen die Gerätesicherung "fliegt".
Wem dass alles zu viel ist, der kann sich eine eine Steckdosenleite mit Überspannsschutz,
(mit Sicherung/Varistor/Gasableiter teilw. sogar mit Versicherungsschutz) fertig kaufen .
Gruß ElkoM



Gesamter Thread:

Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse - geldo79(R), 27.03.2020, 14:18 (Elektronik)
Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse - Altgeselle(R), 27.03.2020, 15:54
Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse - geldo79(R), 27.03.2020, 17:48
Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse - Seb, 27.03.2020, 18:01
Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse - geldo79(R), 27.03.2020, 18:22
Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse - ElkoM, 27.03.2022, 20:51
Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse - xy(R), 28.03.2022, 09:57
Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse - ElkoM, 29.03.2022, 10:12