Wechselrichter - Notfallbetrieb ohne Netz Strom (Elektronik)

verfasst von el-haber, 22.03.2022, 19:01 Uhr

Die Grid-Tie Wechselrichter - und das sind so ziemlich alle, die an PV eingesetzt werden, brauchen ein Ersatznetz:
- 48,5Hz - 51,5Hz und 200V-250V AC
- das kann ein einfacher 12V-Batterie-WR beritstellen.
Aber - wenn die Grundlast kleiner ist als die Leistung des PV-Wechselrichters (der nicht abregelt), dann wird der Ersatznetz WR geschädigt.
Mit einem Drehstrom-Motor (Steinmetz) und großer drehender Masse kann eine Momentenreserve simuliert werden.

einfacher ist es einen WR zu verwenden, der regelbar ist - am besten über den Bezugsstrom.

Video dazu
https://www.youtube.com/watch?v=yOCKfF6v1qc
der Envertech WR ist auf starre maximale Leistung ausgelegt, der Sun100 hat die besagte Regelung.

Für Notstrom kann aber nur ein gestütztes System verwendet werden, da die PV stark schwanken würde.