Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

CrowBar für einen Verstärker einrichten, welcher Thyristor? (Bauelemente)

verfasst von xy(R) E-Mail, 19.01.2022, 12:33 Uhr

» sollten die Elkos eine so hohe Spannung führen, dass die Endstufen Schaden
» nehmen, dann gibt es wahrscheinlich ein Problem in der Dimensionierung. Das
» mit einer Crowbar zu beheben, halte ich für keine gute Idee.

ACK


» Wahrscheinlich wird das unstabile Netz schuld sein ;-)

Bestimmt der böse Solarstrom! Oder einfach eine lockere N-Klemme im Verteiler...


» - aber auch in dem Fall würde ich
» über eine andere Lösung nachdenken. Die Elkos brauchen ja etliche ms, um
» die hohe Spannung zu führen. Andererseits sind Thyristoren auch nicht die
» schnellsten Schalter.

Relais sind langsamer.



Gesamter Thread:

CrowBar für einen Verstärker einrichten, welcher Thyristor? - Sel(R), 18.01.2022, 22:40 (Bauelemente)