Forum
Relais HK19F-DC12V (Bauelemente)
» » Bei 230 V~ Netznennspannung haben wir mit Überspannung und im Peak
» » (230 V + 10%) * 1,41 = 358 V Spitzenspannung.
» » Und das ist definitiv deutlich mehr als 250 VAC.
» »
» » Das Relais ist also nicht geeignet.
» »
» Das sehe ich auch so, zumal man wohl den Anlaufstrom des Motors
» berücksichtigen sollte - aber den würde ich messen, ich hätte keinen
» Anhaltspunkt zum Schätzen. Aber bereits für den normalen Betriebsstrom ist
» das sehr knapp bzw. reicht nicht.
» aber Deine Rechnung oben kann ich nicht ganz nachvollziehen, 250VAC
» entsprechen doch 253V Spitze (daher ja auch die Spannungsfestigkeit 250V,
» weil das 230V + 10% entspricht). Grübel....
» Hartwig
Mal Wurzel 2 ergibt die Spitzenspannung beim Sinus
Gesamter Thread:
Relais HK19F-DC12V - Wolle, 09.01.2022, 17:01 (Bauelemente)
Relais HK19F-DC12V - Zwinkerle
, 09.01.2022, 17:13

Relais HK19F-DC12V - DIY-Basler
, 09.01.2022, 17:20

Relais HK19F-DC12V - bigdie
, 09.01.2022, 17:22

Relais HK19F-DC12V - xy
, 09.01.2022, 17:24

Relais HK19F-DC12V - Pitsch, 09.01.2022, 18:03
Relais HK19F-DC12V - bigdie
, 09.01.2022, 19:46

Relais HK19F-DC12V - Sel
, 09.01.2022, 18:31

Relais HK19F-DC12V - DIY-Basler
, 09.01.2022, 19:48

Relais HK19F-DC12V - Mikee, 09.01.2022, 20:19
Relais HK19F-DC12V - Hartwig
, 09.01.2022, 23:28

Relais HK19F-DC12V - Mikee, 10.01.2022, 10:00
Relais HK19F-DC12V - Hartwig
, 10.01.2022, 10:27

Relais HK19F-DC12V - Thomas Kuster
, 10.01.2022, 10:28

Relais HK19F-DC12V - Hartwig
, 10.01.2022, 10:51

Relais HK19F-DC12V - xy
, 10.01.2022, 11:51