» » Kann mir jemand bitte sagen in welcher Zeit ein 30
» » mA-Fehlerstromschutzschalter auslösen muss?
»
» Als Schutzeinrichtung für die Schutz-maßnahme „Abschalten der
» Stromver-sorgung TN-System“ muss die RCD in-nerhalb von 0,4 s auslösen.
die 400 ms sind die erlaubte absolute Obergrenze, in der Praxis und bauartbedingt schaltet der RCD eher zw. 25 und 100 ms tatsächlich ab (oder noch schneller).