Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Schutzwiderstand für großen Ladeelko beim Netzteil... (Elektronik)

verfasst von Mikee, 21.04.2021, 07:52 Uhr

» Werde erstmal mit 0,75 Ohm anfangen als Vorwiderstand zur Strombegrenzung
» sekundär (vor die Kondensatoren). Primär fährt der Trafo bereits jetzt über
» 25 Ohm für die ersten 0,5 sek an, danach schaltet ein Relais die
» Netzspannung voll dazu.

Hallo Sel,

Du hast doch schon die Lösung eingebaut.
Verlängere mal die 0,5 Sek., so dass Du sehen kannst, wie lange die Elkos
brauchen, um bis auf gut 90% geladen zu werden.
1 Ampere Stromfluß an 1 Farad Kapazität erzeugt eine Spannungserhöhung von 1 V pro 1 Sekunde.
Du hast 0,5 Farad und 16V.
Angenommen primär fließen nur 1A, dann sind das sek. rund 20A.
Damit würde die Spannung an den Elkos innerhalb einer halben Sekunde um 20V steigen können.

Wahrscheinlich brauchst Du die Zeitverzögerung nur auf 1 Sek. zu erhöhen und alles passt.
Vorteil wäre, es liegt kein weiterer Übergangswiderstand (Relais) im Sekundärkreis und alles kann
bleiben wie es ist.


Mikee



Gesamter Thread:

Schutzwiderstand für großen Ladeelko beim Netzteil... - Sel(R), 20.04.2021, 18:25 (Elektronik)
Schutzwiderstand für großen Ladeelko beim Netzteil... - matzi682015(R), 20.04.2021, 20:10
Schutzwiderstand für großen Ladeelko beim Netzteil... - JBE&M(R), 20.04.2021, 20:40
Schutzwiderstand für großen Ladeelko beim Netzteil... - Sel(R), 20.04.2021, 20:47
Schutzwiderstand für großen Ladeelko beim Netzteil... - JBE&M(R), 20.04.2021, 22:16
Schutzwiderstand für großen Ladeelko beim Netzteil... - Sel(R), 20.04.2021, 22:51
Schutzwiderstand für großen Ladeelko beim Netzteil... - Mikee, 21.04.2021, 07:52
Schutzwiderstand für großen Ladeelko beim Netzteil... - bigdie(R), 21.04.2021, 05:49
Das Einfache ist oft so nah :-) - Sel(R), 21.04.2021, 08:43
Das Einfache ist oft so nah :-) - cmyk61(R), 21.04.2021, 10:17
Das Einfache ist oft so nah :-) - Sel(R), 21.04.2021, 10:46
Das Einfache ist oft so nah :-) - bigdie(R), 21.04.2021, 11:52