verfasst von bigdie(R), 21.04.2021, 05:49 Uhr

Naja mal abgesehen, das sowas den Trafo und auch den Gleichrichter wieder zusätzlich belastet, also nicht nur beim Einschalten sondern auch im Betrieb, und daher wenig Sinn ergibt,
In den von mir gezeigten Maschinen läuft das in der Regel so ab, das die Elkos über einen Widerstand geladen werden und dann nach einer bestimmten Zeit die Spannung überprüft wird und wenn die hoch genug ist, wird der Widerstand gebrückt. Wenn nicht, kommt ein Fehler und die auch die Ladestufe über die Widerstände schaltet wieder ab.



Gesamter Thread:

Schutzwiderstand für großen Ladeelko beim Netzteil... - Sel(R), 20.04.2021, 18:25 (Elektronik)
Schutzwiderstand für großen Ladeelko beim Netzteil... - bigdie(R), 21.04.2021, 05:49
Das Einfache ist oft so nah :-) - Sel(R), 21.04.2021, 08:43
Das Einfache ist oft so nah :-) - cmyk61(R), 21.04.2021, 10:17
Das Einfache ist oft so nah :-) - Sel(R), 21.04.2021, 10:46
Das Einfache ist oft so nah :-) - bigdie(R), 21.04.2021, 11:52