Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben (Schaltungstechnik)

verfasst von Pitsch, 11.03.2021, 13:58 Uhr

» » » Wie habt ihr denn den FU vorgeschalten?
» » » Oder anders gefragt, wie schaltet ihr den Motor. Gibt es das originale
» » » Schütz oder die Schütze noch und der FU hängt einfach davor? Denn das
» » wird
» » » wahrscheinlich auch nicht funktionieren
» »
» » Motorschütz-->FU-->Motor. Wie sollte es aus Ihrer Sicht sein?
» Na normalerweise dient der FU als Schalter und startet den Motor

Hallo zusammen
Wie ich der ganzen Diskusion entnehme, ist das Problem mit den vorhandenen Mitteln nicht zu lösen.
Ist das ein Antrieb für einen Extruder? Dann wird doch die Kraft des Motors sicher über einen Riemenantrieb auf ein Getriebe übertragen.
Es wäre sowieso besser die gewünschte Drehzahl der Maschine (Förderschnecke im Extruder), übersetzungstechnisch zu Erreichen. Mittels Zahnriemen. Die haben keinen Schlupf, der das Uebersetzngsverhältniss beeinträchtigt. Dabei mus die Zahnscheibe auf der Motorwelle ein paar Zähne mehr besitzen als die Zahnscheibe auf der Getriebewelle das die Schnecke antreibt. Damit diese etwas schneller dreht. Damit der Motor, die etwas Höhere Kraft aufbringt, muss dieser natürlich ziemlich überdimensioniert sein.Und wenn nötig, in einer der Zahnscheiben, eine Drehmoment-Kontrolle integrieren. Klinken oder Rutschkupplung. Damit die Extruder-Schnecke nicht abgedreht werden kann, falls sie durch etwas blockiert wird. Somit lauft der Motor auch gleichmässiger. Was ja anscheinend wichtig ist.
Das ganze Spielchen mit der Strom/Spannungssteuerung, wir sehr wahrscheinlich nie zuverlässig funktionieren.

Mit freundlichen Grüssen! Pitsch



Gesamter Thread:

Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Eric S:(R), 09.03.2021, 14:13
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - JBE&M(R), 09.03.2021, 14:22
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Eric S:(R), 09.03.2021, 14:52
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - bigdie(R), 10.03.2021, 05:51
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - bigdie(R), 10.03.2021, 11:52
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Eric S:(R), 11.03.2021, 09:54
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - bigdie(R), 11.03.2021, 12:11
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Pitsch, 11.03.2021, 13:58