Schütz mit mehreren Eingängen (Elektronik)
» » Hallo,
» » die vorgeschalteten Pumpen bräuchten in der Ansteuerung je einen
» » Hilfskontakt, diese würden dann parallel geschaltet die Phase an den
» » Arbeitskontakt für die hier zu steuernde Pumpe weiterleiten. Allerdings
» » wäre zu überlegen, ob da nicht sowas wie eine Siemens Logo oder andere
» » Steuerung besser wäre - auch vom Preis und Platzbedarf dürfte sich das
» im
» » gleichen Rahmen bewegen, nur bietet das erheblich mehr Flexibilität. Je
» » nach Anlage und Aufgabenstellung könnte es sinnvoll sein, alle Pumpen so
» » über die Logo zu steuern. In der Grundversion kann eine Logo je nach Typ
» 4
» » Relais-Ausgänge schalten je 10A - das sollte also für Deine Pumpen
» reichen.
» » Wenn also im Schaltschrank noch ausreichend Platz für einige Relais auf
» der
» » DIN-Schiene ist wäre das mit max.4 Relais machbar. Die Ersparnis
» gegenüber
» » der Logo wäre aber eher gering, gemessen am Vorteil durch die
» Flexibilität,
» » da die Logo ja auch Eingänge hat und die Uhrzeit kennt....
» » Grüße
» » Hartwig
» Ich bin großer Fan der Logo,
Ist bekannt. Da muß aber nicht immer eine Spatzenkanone draus werden.
» aber zuerst musst du dann klären, ob die 2
» Einganssignale auch vom gleichen Stromkreis kommen. Die 230er Logo hat nur
» einen N
Zu klären wäre eher, ob zuverlässiges Material für 20€ nicht vielleicht einfacher zu installieren ist.
Gruß Steffen