Forum
PSS/PSK max. Strom 3A/1A (Bauelemente)
Ich hab die Verbindung jetzt mal ca. eine Stunde mit 2,4A belastet (mein Labornetzteil geht nur bis 2,5A und der LED-Stripe will die letzten 0,1A nicht haben) und kann weder mit dem IR-Thermoether noch der Messperle vom DMM mehr als 2°C Erwärmung gegenüber der Umgebungstemperatur von ca. 22°C messen. Dafür hat der LED-Stripe stolze 42°C erreicht. Denke damit habe ich genügend Puffer und brauche wohle überhaupt keine Schraubklemmen auf der Platine, die Leiterbahnen müssen den Strom ja auch vertragen.
Danke!
Gesamter Thread:
PSS/PSK max. Strom 3A/1A - bastelix, 29.08.2020, 22:07 (Bauelemente)
PSS/PSK max. Strom 3A/1A - xy, 30.08.2020, 12:08
PSS/PSK max. Strom 3A/1A - Sel, 30.08.2020, 12:21
PSS/PSK max. Strom 3A/1A - bastelix, 01.09.2020, 23:25
PSS/PSK max. Strom 3A/1A - bastelix, 31.08.2020, 22:58