Forum
nähmaschinenkondensator (Elektronik)
»
Das ist ein ganz normaler Entstörkondensator (aber eben uralt...). Ähnlich diesem:
Die Bauform und die Kapazitätsangaben sind relativ egal. Bei meinem Kondensator ist der Anschluß der Schutzerde das Gehäuse vom Kondensator, manchmal (so wie bei dir) geht dafür ein Draht raus.
Als Schaltbild sieht das so aus:
Der Widerstand muß nicht unbedingt sein solange der Motor fest angeschlossen ist (also ohne Schalter oder Sicherung dazwischen). Dieser Widerstand dient zum Entladen des Kondensators parallel zu ihm. Sonst bekommt man kurz nach dem Ziehen des Netzsteckers eventuell an dessen Kontakten eine ordentliche gewischt Aber der Motor mit seinen nierderohmigen Wicklungen reicht auch dazu (für den Berührungsschutz).
Die Werte der Kondensatoren sind relativ egal. Der X2-Kondensator soll 20...330nF groß sein, die Y-Kondensatoren (meist als Y1-Kondensatoren ausgeführt) 1...10nF. "X" und "Y" zeigen die Sicherheit des Kondensators (Spannungsbereich) an, siehe Artikel im Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator
Du kannst entsprechend dem Schaltbild die Sache aus Einzelbauteilen zusammenlöten oder auch fertige Bauelemente kaufen. Hier mal ein Beispiel: https://www.reichelt.de/funkentstoerkondensator-xy-100-nf-275-v-rm-20-100-c-20-kem-pzb300mc13r3-p232361.html?&trstct=pol_45&nbc=1 (kannst genau diesen Kondensator als Ersatz nehmen).
Es wird aber wirklich schwierig und teuer mit der Beschaffung werden, soll der Kondensator exakt so aussehen wie der alte Kondensator.
Und denk dran: Da liegt überall Netzspannung an!!!
LG Sel