Anschluss E-Herd über geteilte Phase an 20A (Elektronik)

verfasst von mdr1978, 01.02.2013, 21:34 Uhr

Hallo allerseits,

ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen.

Ich bin in eine neue Wohnung eingezogen, und bin mir bei der Verkabelung der Herdanschlussdose etwas unsicher

was die Sicherheit betrifft. Ich habe einen E-Herd mit 4 Cer.... Kochflächen. Im Schaltkasten ist eine 20 A Sicherung

dafür vorgesehen ist und bis zur Herdanschlussdose ist ein 5x2,5mm2 Kabel verlegt. In meine Wohnung geht eine

Phase, auf die 20A Sicherung, danach auf 2,5mm2, dies wird aufgeteilt auf 3x 2,5mm2 bis zur Dose. Nach Rückfrage

bei der Elektrofirma, die das alles "NEU" verlegt hat, hat ergeben, dass alles nach dem heutigen Stand der Technik

entspricht und ordnungsgemäß abgenommen wurde.

Meine Frage: Ist das überhaupt rechtens? Wird der N dabei nicht überlastet?
Was kann ich tun?

Mir ist bei der Sache etwas unwohl und ich hoffe ihr könnt mir helfen.

MfG
Mario Dirscherl




Gesamter Thread:

Anschluss E-Herd über geteilte Phase an 20A - mdr1978, 01.02.2013, 21:34 (Elektronik)
Anschluss E-Herd über geteilte Phase an 20A - matzischweinchen(R), 01.02.2013, 23:28
Anschluss E-Herd über geteilte Phase an 20A - matzischweinchen(R), 02.02.2013, 14:53