verfasst von giggel, 31.12.2012, 18:27 Uhr

» » Hast du vielleicht einen der Transformatoren über das Multimeter
» Kurzgeschlossen?
»
» Ich darf mal raten: Die Sekundärspulen in Reihe geschaltet und an die
» beiden freien Klemmen an das Multimeter, dieses aber leider auf
» Strommessung (also Ampere, nicht Volt) geschaltet?
»
» Schalt das Multimeter mal auf "Volt AC" bzw. "ACV" mit passendem
» Spannungsbereich und miss nochmal. Kann sein, dass das Multimeter nur die
» Strommessung über die Sicherung absichert und Spannungsmessung noch immer
» geht, auch ohne die Sicherung zu tauschen.

tausend dank! ja. ich habe wohl durch das Multimeter kurzgeschlossen.
Und wie ganimedo schon vermutet hat, tuts auch das Voltmeter im Multimeter noch.
Habe allerdings nur die Primärspulen in Reihe geschaltet, nicht die Sekundärspulen.
So bekomme ich auch zwischen den Enden der beiden Sekundärspulen jeweils 12 V.
Ich müsste 0V bekommen wenn ich gegensinnig geschaltet hätte, richtig? Oder zeigt sich die sinnigkeit der Wicklungen erst in der reihenschaltung der Sekundärwicklungen?

Und für mein Noob-Verständnis viel wichtiger: Wie müsste ich denn messen, wenn ich die Stärke (Ampere) messen wollte ohne einen Kurzschluss zu verursachen? Ich dachte immer für Stromstärkenmessung müsste der Kreis durch das Multimeter laufen... Brauche ich dann noch einen Verbraucher dahinter?

sorry für die dumme fragerei. den salat hat man dann wenn man mit halbwissen versucht praktisch zu lernen ;-)



Gesamter Thread:

[Noob-Frage] Stromstärkemessfehler at Transformator - giggel, 31.12.2012, 15:44 (Elektronik)
[Noob-Frage] Stromstärkemessfehler at Transformator - Senpai, 31.12.2012, 15:46
[Noob-Frage] Stromstärkemessfehler at Transformator - Ganimedo(R), 31.12.2012, 15:57
[Noob-Frage] Stromstärkemessfehler at Transformator - giggel, 31.12.2012, 18:27