Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Wie prüfe ich SSR und Varistor in einer Schaltung? (Bauelemente)

verfasst von bastelix(R), 17.10.2026, 01:01 Uhr
(editiert von bastelix am 17.10.2026 um 01:02)

» Sollte damit eigentlich funktionieren. Man muss wohl von einem Defekt des
» Zeitrelais ausgehen.
Dann stelle ich das Zeitrelais jetzt auf Dauerbetrieb und arbeite mich peu à peu durch die Steuerung bis ich einen µC vor die SSR hängen kann um die Zeitrelais zu ersetzt.

Danke!



Gesamter Thread:

Wie prüfe ich SSR und Varistor in einer Schaltung? - bastelix(R), 13.10.2026, 23:43 (Bauelemente)
Wie prüfe ich SSR und Varistor in einer Schaltung? - bigdie(R), 14.10.2026, 06:13
Wie prüfe ich SSR und Varistor in einer Schaltung? - Hartwig(R), 14.10.2026, 09:10
Wie prüfe ich SSR und Varistor in einer Schaltung? - bastelix(R), 15.10.2026, 00:32
Wie prüfe ich SSR und Varistor in einer Schaltung? - xy(R), 15.10.2026, 00:38
Wie prüfe ich SSR und Varistor in einer Schaltung? - bastelix(R), 15.10.2026, 19:22
Wie prüfe ich SSR und Varistor in einer Schaltung? - bastelix(R), 15.10.2026, 22:58
Wie prüfe ich SSR und Varistor in einer Schaltung? - xy(R), 16.10.2026, 12:16
Wie prüfe ich SSR und Varistor in einer Schaltung? - bastelix(R), 16.10.2026, 22:34
Wie prüfe ich SSR und Varistor in einer Schaltung? - xy(R), 16.10.2026, 23:20
Wie prüfe ich SSR und Varistor in einer Schaltung? - bastelix(R), 17.10.2026, 01:01