verfasst von bigdie(R), 21.08.2026, 10:38 Uhr

» die Spreizklammern für die UP-Dose abgeschraubt und stattdessen den
» Metallkragen, der ja sowieso auf
» PE-Potential liegt, in meinem Holzgehäuse festgeschraubt. Klar guckten die
Da täuschst du dich, der Metall Rahmen hat keine PE Verbindung. Deswegen entferne ich die Spreizen immer, bevor ich eine UP Steckdose einbaue. wenn die scharfkantigen Spreizen einen Draht berühren, können die sich noch Jahre später durchbohren, wenn der Draht evtl mal warm wird und dann hast du Spannung auf dem Metallrahmen. Ich kenne viele Tapezierer, die vor dem Tapete kleben mit dem Lügenstift herumlaufen und nachsehen, ob einer der Rahmen unter Spannung steht



Gesamter Thread:

Schukosteckdose in Gehäuse - Schutzklasse - cmyk61(R), 20.08.2026, 10:58 (Elektronik)
Schukosteckdose in Gehäuse - Schutzklasse - bigdie(R), 20.08.2026, 13:06
Schukosteckdose in Gehäuse - Schutzklasse - bigdie(R), 20.08.2026, 13:17
Schukosteckdose in Gehäuse - Schutzklasse - Mikee, 20.08.2026, 13:48
Schukosteckdose in Gehäuse - Schutzklasse - bigdie(R), 21.08.2026, 10:38