Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Frage zu Netzfilter 250V 40A (Elektronik)

verfasst von Pit1509(R), 17.10.2025, 21:30 Uhr

» Hast du mal den Xc der Ableitkondensatoren bzw, den durch diese
» entstehenden Strom nachgerechnet? Welchen Widerstand haben die
» Ableitwiderstände? Kannst du entweder Ofen ohne Filter oder nur den Filter
» messen? Gibt es Angaben zum Ofen, die über den Ableitstrom etwas aussagen?
» ist der fest angeschlossen? (ich meine mal gehört zu haben, dass über
» 3,5kW unter bestimmten Bedingungen größere Ableitströme zulässig sind).

Bei VDE-Messung Ofen ohne Filter ist alles in Ordnung.
Bei 4,5 KW Ofenleistung wären wohl noch 4,5 mA Ableitstrom ok.
Der Ofen hat einen CEE-Stecker 32A.
Das mit dem Filter alleine messen auf dem Tisch kann ich noch machen.



Gesamter Thread:

Frage zu Netzfilter 250V 40A - Pit1509(R), 17.10.2025, 20:18 (Elektronik)
Frage zu Netzfilter 250V 40A - Techniker, 17.10.2025, 20:35
Frage zu Netzfilter 250V 40A - Pit1509(R), 17.10.2025, 21:24
Frage zu Netzfilter 250V 40A - Hartwig(R), 17.10.2025, 21:13
Frage zu Netzfilter 250V 40A - xy(R), 17.10.2025, 21:25
Frage zu Netzfilter 250V 40A - Hartwig(R), 17.10.2025, 21:37
Frage zu Netzfilter 250V 40A - Pit1509(R), 17.10.2025, 21:30
Frage zu Netzfilter 250V 40A - Hartwig(R), 17.10.2025, 21:50
Frage zu Netzfilter 250V 40A - bigdie(R), 18.10.2025, 21:13