Hallo zusammen,
in einem Laborofen (einphasig, 20A Nennstrom) ist ein Netzfilter der Firma REO verbaut mit 250V und 40A.
Leider hatte der Ofen die VDE-Prüfung nicht mehr bestanden mit diesem Filter, die Isolationmessung ergab nur noch 280 Kohm
und der Ableitstrom lag bei 12,5 mA.
Enthalten im Filter sind neben der Spule und den Entladewiderständen zwei X-Kondensatoren
und 8 Y-Kondensatoren.
Was tun – die Kondensatoren mal alle erneuern und nochmals messen?
Oder besser einen neuen Filter kaufen, wenn ja, welchen leicht erhältlichen und möglichst preisgünstigen am besten?
Danke im voraus für Eure Tipps dazu!
Gruß und schönes Wochenende für Euch
Pit
Gesamter Thread:
Frage zu Netzfilter 250V 40A - Pit1509
, 17.10.2025, 20:18 (Elektronik)

Frage zu Netzfilter 250V 40A - Techniker, 17.10.2025, 20:35
Frage zu Netzfilter 250V 40A - Pit1509
, 17.10.2025, 21:24

Frage zu Netzfilter 250V 40A - Hartwig
, 17.10.2025, 21:13

Frage zu Netzfilter 250V 40A - xy
, 17.10.2025, 21:25

Frage zu Netzfilter 250V 40A - Hartwig
, 17.10.2025, 21:37

Frage zu Netzfilter 250V 40A - Pit1509
, 17.10.2025, 21:30

Frage zu Netzfilter 250V 40A - Hartwig
, 17.10.2025, 21:50

Frage zu Netzfilter 250V 40A - bigdie
, 18.10.2025, 21:13