» » » ein FI-Schalter braucht L1 (L2,L3) und N. Kein PE
» » Quatsch, auch wenn kein Neutralleiter angeschlossen ist, funktioniert
» der
» » FI. Der Neutralleiterstrom ist bei einer symmetrischen Drehstromlast eh
» » Null.
» » Und auch wenn unterschiedliche Widerstandslasten ohne Neutralleiter
» » zusammengeklemmt werden, beträgt die Summe der Ströme Null.
» »
» » » Er "vergleicht" den Strom der über L hinfließt mit dem der über N
» » » zurückfließt
» » Jain, er 'verrechnet' alle Ströme gegeneinander. Der interne
» » Summenstromwandler kann(!) nicht zwischen Außenleiter- und
» » Neutralleiterströmen unterscheiden. Du kannst auch nur L1 und L3 (oder
» » welche Kombination auch immer) anschließen, da auch dabei der
» Summenstrom
» » Null ist.
» Ich hatte auch geschrienen:
» » Edit:
» » Dies bezog sich auf einen FI NUR für den Durchläufer.
Interessiert den FI nicht. Bei symetrischer Belaszung im Drehstromnetz fließt über den N kein Strom. Der Strom, der z.B. über L1 ins gerät fließt, kommt über L2 und 3 zurück. Dazu braucht es keinen N