» Hallo bigdie
»
» Nein, es ist Dieser hier. Der geht von 4 - 6.3 Amper Motorstrom. Die Angabe
» im Bild stimmt nicht.
»
»
»
»
» Die rote Taste, rastet ein, wenn man Sie etwas stärker drückt. Dann muss
» Sie aber mit einem kleinen Schraubendreher, in der Test-Oeffnung entriegelt
» werden, damit man die schwarze Taste überhaupt runterdrücken kann. Diese
» kommt aber immer wieder hoch. Also rastet nicht ein.
» Ist der Motorschutzschalter defekt??
»
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Vermutlich machst du das verkehrt. Du musst schwarz drücken, wenn die Rote eingerastet ist, auch wenn es schwer geht.
Gesamter Thread:
Motor-Schutzschalter - Pitsch, 03.08.2025, 13:05 (Schaltungstechnik)
Motor-Schutzschalter - bigdie
, 03.08.2025, 13:13

Motor-Schutzschalter - Pitsch, 03.08.2025, 14:23
Motor-Schutzschalter - bigdie
, 03.08.2025, 15:33

Motor-Schutzschalter - Hartwig
, 03.08.2025, 15:37

Motor-Schutzschalter - bigdie
, 03.08.2025, 16:17

Motor-Schutzschalter - bigdie
, 03.08.2025, 16:24

Motor-Schutzschalter - Pitsch, 03.08.2025, 16:32
Motor-Schutzschalter - bigdie
, 04.08.2025, 05:38

Motor-Schutzschalter - ollanner
, 04.08.2025, 11:06

Motor-Schutzschalter - Mikee, 04.08.2025, 12:12
Motor-Schutzschalter - xy
, 04.08.2025, 12:22

Motor-Schutzschalter - Pitsch, 03.08.2025, 16:25