Forum
Frage zu Kauf RCD (4-polig, Typ A, 63A Nennstrom, 30mA) (Elektronik)
» » » ein wichtiges Merkmal ist noch ob 6KA oder 10KA Schaltvermögen,
» »
» » 10kA wird normal nicht verlangt.
»
» ..ist ja auch eigentlich gar nicht das Aufgabengebiet des FI, der
» Leitungsschutzschalter hingegen soll möglichst noch ein letztes Mal
» trennen können bei mehreren tausend Ampere, aber der FI soll ja viel
» früher schon Mensch und Tier schützen und bei "fehlgeleiteten" 30mA
» abschalten, oder?
» Du meinst, ein RCD mit 6KA ist gebräuchlich und ok?
Im Kurzschlussfall fliesst nun mal ein hoher Strom, der dann sofort abgeschaltet wird, die Kontakte des LSS öffnen und der Lichtbogen erlischt nach kurzer Zeit. In dieser Zeit muss der RCD den Kurzschlussstrom ohne Beschädigung "ertragen".
Gesamter Thread:
Frage zu Kauf RCD (4-polig, Typ A, 63A Nennstrom, 30mA) - Pit1509
, 13.06.2025, 09:50 (Elektronik)

Frage zu Kauf RCD (4-polig, Typ A, 63A Nennstrom, 30mA) - xy
, 13.06.2025, 12:29

Frage zu Kauf RCD (4-polig, Typ A, 63A Nennstrom, 30mA) - Pit1509
, 13.06.2025, 12:45

Frage zu Kauf RCD (4-polig, Typ A, 63A Nennstrom, 30mA) - xy
, 13.06.2025, 13:23

Frage zu Kauf RCD (4-polig, Typ A, 63A Nennstrom, 30mA) - Pit1509
, 13.06.2025, 14:37

Frage zu Kauf RCD (4-polig, Typ A, 63A Nennstrom, 30mA) - Eierschale
, 13.06.2025, 15:13

Frage zu Kauf RCD (4-polig, Typ A, 63A Nennstrom, 30mA) - bigdie
, 14.06.2025, 18:05

Frage zu Kauf RCD (4-polig, Typ A, 63A Nennstrom, 30mA) - bigdie
, 14.06.2025, 18:10

Frage zu Kauf RCD (4-polig, Typ A, 63A Nennstrom, 30mA) - Pit1509
, 15.06.2025, 11:42

Frage zu Kauf RCD (4-polig, Typ A, 63A Nennstrom, 30mA) - Offroad GTI
, 15.06.2025, 12:48

Frage zu Kauf RCD (4-polig, Typ A, 63A Nennstrom, 30mA) - bigdie
, 15.06.2025, 15:56

Frage zu Kauf RCD (4-polig, Typ A, 63A Nennstrom, 30mA) - Pit1509
, 16.06.2025, 08:34