Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, deshalb: (Bauelemente)
» » » Wirkleistung=Scheinleistung*cosphi, letzterer ist unbekannt aber
» beim
» » » leerlaufenden Trafo sehr klein
» »
» » Danke, wenn phi klein ist, dann ist cos(phi) fast EINS, soviel weiß
» ich
» » auch !
» phi ist aber nicht klein sondern bei 90° --> cosphi~0
» Korrekt hätte ich schreiben müssen:
» ... letzterer ist unbekannt aber beim leerlaufenden Trafo nahe 0 da phi
» nahe 90°
»
» phi 90° bedeutet, die Energie (Momentanwert), die du dem Netz entnimmst
» wird umgehend (1/4 Periode später) dem Netz zurückgespeist. Die Energie
» pendelt also vom Generator zu deiner Spule und wieder zurück, dabei
» fließt der gemessene Strom. In deinem Verbraucher (der nichts verbraucht)
» wird keine Wirkung (zB. Wärme) erzielt, also nix Wirkleistung.
» Scheinleistung ist die geometrische Summe aus Wirkleistung und
» Blindleistung.
» Oder über die Zeit integriert:
» Scheinenergie ist die geometrische Summe aus Wirkenergie und Blindenergie.
» (Energie=Arbeit im physikalischem Sinn).
» Geometrische Summe bedeutet, Vektoren von Wirk... u. Blind... zeichnerisch
» zusammenfügen zum (Schein...)Gesamtvektor. Wirk... u. Blind...Vektor
» unterscheiden sich 90° in ihrer Richtung - auf deutsch: stehen senkrecht
» zueinander.
» In deinem Fall besteht die ermittelte Scheinleistung 750VA fast
» ausschließlich aus Blindleistung vll. 749VA.
» Die Blindleistung belastet das Netz - deshalb beim Netzbetreiber verhasst -
» und ist beim Privatabnehmer nicht abrechenbar (dein Zähler zählt nur den
» geringen Wirkanteil: Wattstunden). Der Industrie wird Blindenergie extra
» berechnet (besonderer Zähler) deshalb bemüht man sich dort um
» Blindleistungskompensation... alles Weitere sprengt den Rahmen...