Forum
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? (Bauelemente)
Ich habe auch schon ähnliches gemessen
Cos(Phi) ist zwar nicht ganz die richtige Metrik weil der Strom starke Oberwellen hat, da ist auch Chi beteiligt
Aber 30 bis 50W Leerlaufverlust bei 500 bis 700VA Magnetisierngsstrom sind bei solchen Trafos normal
» » Natürlich wäre interessant zu wissen, wie weit sich das Ding im
» Leerlauf
» » aufheizt, aber 3A stimmen definitiv nicht.
» Klar, wieso nicht.
» Habe auch gerade mal bei einem gemessen. I=3,4A ; cosphi=0,1
Gesamter Thread:
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - osix2, 30.05.2025, 14:05 (Bauelemente)
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - Strippenzieher
, 30.05.2025, 14:50

Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - osix2, 30.05.2025, 19:30
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - osix2, 30.05.2025, 19:33
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - Thomas Kuster
, 30.05.2025, 20:18

Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, deshalb: - Strippenzieher
, 31.05.2025, 11:21

Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, deshalb: - osix2, 31.05.2025, 21:44
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - simi7
, 30.05.2025, 18:33

Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - osix2, 30.05.2025, 19:10
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - osix2, 30.05.2025, 19:29
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - DIY-Bastler
, 30.05.2025, 19:54

Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - simi7
, 30.05.2025, 20:36

Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - osix2, 31.05.2025, 22:16
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - bigdie
, 01.06.2025, 21:06

Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - Eierschale
, 01.06.2025, 22:22

Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - bigdie
, 02.06.2025, 09:34

Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - simi7
, 02.06.2025, 13:25

Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - bigdie
, 02.06.2025, 14:03

Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - Eierschale
, 11.06.2025, 12:18

Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - Eierschale
, 02.06.2025, 22:40

Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - simi7
, 03.06.2025, 13:49

Transformator im Leerlauf - Strippenzieher
, 31.05.2025, 19:07

Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - bigdie
, 31.05.2025, 13:40

Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - A_Freak, 31.05.2025, 19:10
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - simi7
, 31.05.2025, 19:26

Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - Offroad GTI
, 31.05.2025, 20:05

Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - A_Freak, 31.05.2025, 20:58
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - Eierschale
, 31.05.2025, 19:47

Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - osix2, 31.05.2025, 22:18
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - Eierschale
, 11.06.2025, 11:58

Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - Eierschale
, 11.06.2025, 12:10

Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - Eierschale
, 30.05.2025, 22:25

Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - solarkineu, 30.05.2025, 23:18