Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, deshalb: (Bauelemente)

verfasst von Strippenzieher(R) E-Mail, Fläming, 31.05.2025, 11:21 Uhr
(editiert von Strippenzieher am 31.05.2025 um 11:50)

» » Wirkleistung=Scheinleistung*cosphi, letzterer ist unbekannt aber beim
» » leerlaufenden Trafo sehr klein
»
» Danke, wenn phi klein ist, dann ist cos(phi) fast EINS, soviel weiß ich
» auch !
phi ist aber nicht klein sondern bei 90° --> cosphi~0
Korrekt hätte ich schreiben müssen:
... letzterer ist unbekannt aber beim leerlaufenden Trafo nahe 0 da phi nahe 90°

phi 90° bedeutet, die Energie (Momentanwert), die du dem Netz entnimmst wird umgehend (1/4 Periode später) dem Netz zurückgespeist. Die Energie pendelt also vom Generator zu deiner Spule und wieder zurück, dabei fließt der gemessene Strom. In deinem Verbraucher (der nichts verbraucht) wird keine Wirkung (zB. Wärme) erzielt, also nix Wirkleistung.
Scheinleistung ist die geometrische Summe aus Wirkleistung und Blindleistung.
Oder über die Zeit integriert:
Scheinenergie ist die geometrische Summe aus Wirkenergie und Blindenergie. (Energie=Arbeit im physikalischem Sinn).
Geometrische Summe bedeutet, Vektoren von Wirk... u. Blind... zeichnerisch zusammenfügen zum (Schein...)Gesamtvektor. Wirk... u. Blind...Vektor unterscheiden sich 90° in ihrer Richtung - auf deutsch: stehen senkrecht zueinander.
In deinem Fall besteht die ermittelte Scheinleistung 750VA fast ausschließlich aus Blindleistung vll. 749VA.
Die Blindleistung belastet das Netz - deshalb beim Netzbetreiber verhasst - und ist beim Privatabnehmer nicht abrechenbar (dein Zähler zählt nur den geringen Wirkanteil: Wattstunden). Der Industrie wird Blindenergie extra berechnet (besonderer Zähler) deshalb bemüht man sich dort um Blindleistungskompensation... alles Weitere sprengt den Rahmen...



Gesamter Thread:

Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - osix2, 30.05.2025, 14:05 (Bauelemente)
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - Strippenzieher(R), 30.05.2025, 14:50
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - osix2, 30.05.2025, 19:33
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - Thomas Kuster(R), 30.05.2025, 20:18
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, deshalb: - Strippenzieher(R), 31.05.2025, 11:21
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - simi7(R), 30.05.2025, 18:33
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - osix2, 30.05.2025, 19:10
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - osix2, 30.05.2025, 19:29
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - DIY-Bastler(R), 30.05.2025, 19:54
Transformator im Leerlauf - Strippenzieher(R), 31.05.2025, 19:07
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - Eierschale(R), 30.05.2025, 22:25
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - solarkineu, 30.05.2025, 23:18