Forum
Ableitstromprüfgerät Bedienung (Elektronik)
Servus,
jetzt nachdem das Prüfgerät richtig gepolt ist, habe ich einige Tests wiederholt.
Dabei habe ich u.a. festgestellt dass es bei dem Prüfschalter zwischen dem „N“ mit Strich oben LINKS und dem „N“ mit Strich oben RECHTS Unterschiede in der Messung gibt.
1. Funktion „Erdableitstrom“
PRÜFSCHALTER UMSTELLEN AUF „=“
Test-Taster gedrückt: 0,95mA
Test-Taster + PE-Taster gedrückt: 0,95mA
PRÜFSCHALTER UMSTELLEN AUF „X“
Test-Taster gedrückt: 0,1mA
Test-Taster + PE-Taster gedrückt: 0,1mA
2. Funktion „Gehäuseableitstrom“ OHNE Verbindung zu Gehäuseableitstrom-Buchse
Prüfschalter in Stellung „=“
Test-Taster drücken: 0,95mA wird angezeigt.
Test-Taster + PE-Taster: 0,95mA wird angezeigt.
PRÜFSCHALTER UMSTELLEN AUF „X“
Test-Taster gedrückt: 0,1mA wird angezeigt.
Test-Taster + PE-Taster gedrückt: 0,1mA wird angezeigt.
3. GEHÄUSE DES PRÜFLINGS MIT BUCHSE „GEHÄUSEALEITSTROM“ VERBINDEN
PRÜFSCHALTER UMSTELLEN AUF „X“
Test-Taster gedrückt: 0 mA
Test-Taster + PE-Taster gedrückt: 0,1mA
PRÜFSCHALTER UMSTELLEN AUF „=“
Test-Taster gedrückt: 0mA
Test-Taster + PE-Taster gedrückt: 9,5mA
PRÜFSCHALTER UMSTELLEN AUF „N“ (RECHTS)
Test-Taster gedrückt: 0mA
Test-Taster + PE-Taster gedrückt: 1mA
PRÜFSCHALTER UMSTELLEN AUF „N“ (LINKS)
Test-Taster gedrückt: ca. 26V (statt 230V) und 0mA
Test-Taster + PE-Taster gedrückt: 26V (statt 230V) und 0,8mA
4. Funktion „Erdableitstrom“
PRÜFSCHALTER UMSTELLEN AUF „N“ (RECHTS): 0V (statt 230V)
Test-Taster gedrückt: 1mA
Test-Taster + PE-Taster: 1mA
PRÜFSCHALTER UMSTELLEN AUF „N“ (LINKS): 0V (statt 230V)
Test-Taster gedrückt: ca. 26V (Statt 230V) und 0,8mA
Test-Taster + PE-Taster gedrückt: 26V, 0,8mA
Was meint ihr dazu?
Gesamter Thread: