Forum
Zählervorsicherung selektiv? (Elektronik)
» 25 A ist im Datenblatt nicht einmal aufgelistet.
»
Ik 1000A und B16 zu 25AgG - das wir nix.
»
» (Auf meinen Leitungsschutzschaltern steht: TX³ B16 [6000 | 3])
B16 - klar
6000 Ik max- da hast kein Problem zu erwarten
3 - Energiebegrenzungsklasse mit der höchsten Energiebegrenzung, also den niedrigsten Durchlassenergiewerten. Konkret bedeutet dies z.B. für einen LS-Schalter 16A, Charakteristik B, Bemessungsschaltvermögen 6kA einen I²t-Wert von max. 35.000A²s was eigentlich ein Witz ist. In Wirklichkeit sind die Herstellerwerte deutlich besser.
Gesamter Thread:
Zählervorsicherung selektiv? - Graf Makula, 03.01.2025, 20:45 (Elektronik)
Zählervorsicherung selektiv? - Gast, 03.01.2025, 21:02
Zählervorsicherung selektiv? - xy
, 03.01.2025, 21:11

Zählervorsicherung selektiv? - bigdie
, 03.01.2025, 21:50

Zählervorsicherung selektiv? - Techniker, 04.01.2025, 08:29
Zählervorsicherung selektiv? - Graf Makula, 04.01.2025, 18:52
Zählervorsicherung selektiv? - xy
, 04.01.2025, 19:20

Zählervorsicherung selektiv? - Graf Makula, 04.01.2025, 19:27
Zählervorsicherung selektiv? - Techniker, 04.01.2025, 19:53
Zählervorsicherung selektiv? - Eierschale
, 05.01.2025, 15:50

Zählervorsicherung selektiv? - Auch hier, 05.01.2025, 20:27