Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Elektroanlage nach Brand (Elektronik)

verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 02.12.2024, 10:17 Uhr
(editiert von cmyk61 am 02.12.2024 um 10:18)

Hi Theo,

» Was denn nun, Bekannter oder Freund?

ok - also ein neuer Bekannter - kleine Baufirma - hat mir die Betonplatte zum Selbstkostenpreis gemacht.
Ich wollte mich erkenntlich zeigen und habe ihm meine Unterstützung angeboten. Er hat keinen Elektriker im Umfeld.
Aber das alles läuft gerade aus dem Ruder.
Erst die defekte Lampe (mutmaßlich gequetschte Leitung - oder Schraube durch die Leiter...)
Mit DMM gemessen:
UV-seitig braun gegen blau: 1MOhm -
Lampen-seitig braun gegen blau 0 Ohm - aber lege ich in der UV L an den braunen, zeigt mir mein Phasenprüfer an der Lampenfassung L Potential an... aber halt hochohmig...
Alle drei Leiter sind unterbrochen - Sowas hatte ich auch noch nicht.


» Einem Bekannten würde ich vorschlagen sich von einer Fachfirma einen
» Kostenvoranschlag über die notwendeigen Arbeiten machen zu lassen, und dann
» kann man sich zusammensetzen und sehen wer was zu welchem Preis macht. Auf
» gar keinen Fall umsonst!

Ich denke so werde ich das auch machen.
Danke für Aufzeigen eines Weges.


» Ich habe ständig mit solchen "Bekannten" die wissen dass ich das Werkzeug
» und die Kenntnis habe zu tun. Kannst du nicht mal eben ...... , du hast
» doch so ein Gerät....., du hast doch einen VW Bus....,

ohhh ja, ich bin ja schon Mr. Altruistisch... aber manchmal gehts mir echt zu weit.
Jedoch ist hinwerfen auch nicht meine Art.

» Ausserdem nicht vergessen, du haftest nicht nur für das was du da
» reparierst, sondern du bist auch auch dran wenn im alten Teil etwas
» passiert und du hast nicht gesagt, dass es erneuert werden muss.

So isses...
Jetzt erstmal ISO-Messgerät besorgen.

Gruß
Ralf



Gesamter Thread:

Elektroanlage nach Brand - cmyk61(R), 02.12.2024, 09:23 (Elektronik)
Elektroanlage nach Brand - Theo., 02.12.2024, 09:55
Elektroanlage nach Brand - cmyk61(R), 02.12.2024, 10:17
Elektroanlage nach Brand - Theo., 02.12.2024, 12:53
Elektroanlage nach Brand - xy(R), 02.12.2024, 11:09
Elektroanlage nach Brand - cmyk61(R), 02.12.2024, 12:46
Elektroanlage nach Brand - Eierschale(R), 03.12.2024, 15:15