verfasst von Pit1509(R), 25.11.2024, 08:32 Uhr

» 5 kW pro Phase sind bei 230V 21,7A ergibt einen Widerstand von 10,6 Ohm.
» Nimmst du eine Phase weg, hängen 2 solcher Widerstände in Reihe an 400V,
» also 400V / 21,2 = 18,86A in der Theorie. In der praxis heizt ja dann jede
» der 3 einzelnen heizungen nicht mehr mit 5 kW sondern nur noch 2 mit
» jeweils 3,77 kW, die werden also nicht mehr so heiß,

Top! Vielen Dank!



Gesamter Thread:

Überlast durch Phasenausfall möglich? - Pit1509(R), 23.11.2024, 09:04 (Elektronik)
Überlast durch Phasenausfall möglich? - xy(R), 23.11.2024, 11:20
Überlast durch Phasenausfall möglich? - Pit1509(R), 24.11.2024, 21:03
Überlast durch Phasenausfall möglich? - bigdie(R), 25.11.2024, 06:48
Überlast durch Phasenausfall möglich? - Pit1509(R), 25.11.2024, 08:32
Überlast durch Phasenausfall möglich? - A_Freak, 24.11.2024, 15:15
Überlast durch Phasenausfall möglich? - Pit1509(R), 24.11.2024, 21:05
Überlast durch Phasenausfall möglich? - DIY-Bastler(R), 24.11.2024, 22:52
Überlast durch Phasenausfall möglich? - Pit1509(R), 25.11.2024, 08:31
Überlast durch Phasenausfall möglich? - Offroad GTI(R), 25.11.2024, 08:58
Überlast durch Phasenausfall möglich? - Pit1509(R), 25.11.2024, 13:47
Überlast durch Phasenausfall möglich? - bigdie(R), 26.11.2024, 06:45
Überlast durch Phasenausfall möglich? - Pit1509(R), 26.11.2024, 09:52
Überlast durch Phasenausfall möglich? - bigdie(R), 26.11.2024, 10:25
Überlast durch Phasenausfall möglich? - Eierschale(R), 26.11.2024, 17:01
Überlast durch Phasenausfall möglich? - bigdie(R), 26.11.2024, 17:05
Überlast durch Phasenausfall möglich? - Gast, 26.11.2024, 18:26
Überlast durch Phasenausfall möglich? - Eierschale(R), 26.11.2024, 22:17
Überlast durch Phasenausfall möglich? - bigdie(R), 27.11.2024, 12:10