Forum
Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters (Elektronik)
» » häufig betroffen Fabrikat Geyer, andere selten
» ABB
»
» » Nach langer Untätigkeit bildet sich Oxid auf den Kontakten neben den
» » eigentlichen Berührungspunkten.
» Wenn die Sicherung aus ist oder auch wenn die ein ist? Viel Strom fließt da
» momentan eh nicht drüber, aber ein Fritz!-Repeater und ein kleiner
» Kühlschrank sind permanent eingeschaltet.
Du solltest auf jeden Fall mal den Deckel vom Verteiler runter nehmen und nachsehen, ob die Schrauben am LS fest sind
Gesamter Thread:
Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters - bastelix
, 13.06.2024, 00:47 (Elektronik)

Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters - bigdie
, 13.06.2024, 05:44

Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters - bastelix
, 16.06.2024, 22:24

Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters - Gast, 13.06.2024, 08:02
Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters - bastelix
, 16.06.2024, 22:18

Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters - ingoingo, 13.06.2024, 13:27
Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters - Strippenzieher
, 13.06.2024, 16:27

Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters - bastelix
, 16.06.2024, 22:31

Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters - bigdie
, 17.06.2024, 07:35

Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters - Strippenzieher
, 19.06.2024, 11:59

Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters - Katermerlin
, 20.06.2024, 18:37

Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters - bastelix
, 20.06.2024, 23:17

Ursache gefunden - Danke - bastelix
, 22.06.2024, 00:05

Ursache gefunden - Danke - matzi682015
, 22.06.2024, 15:30

Ursache gefunden - Danke - bigdie
, 22.06.2024, 15:46

Ursache gefunden - Danke - Katermerlin
, 23.06.2024, 12:20