verfasst von bastelix(R), 16.06.2024, 22:31 Uhr

» häufig betroffen Fabrikat Geyer, andere selten
ABB

» Nach langer Untätigkeit bildet sich Oxid auf den Kontakten neben den
» eigentlichen Berührungspunkten.
Wenn die Sicherung aus ist oder auch wenn die ein ist? Viel Strom fließt da momentan eh nicht drüber, aber ein Fritz!-Repeater und ein kleiner Kühlschrank sind permanent eingeschaltet.



Gesamter Thread:

Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters - bastelix(R), 13.06.2024, 00:47 (Elektronik)
Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters - Strippenzieher(R), 13.06.2024, 16:27
Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters - bastelix(R), 16.06.2024, 22:31
Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters - Strippenzieher(R), 19.06.2024, 11:59
Ursache gefunden - Danke - bastelix(R), 22.06.2024, 00:05
Ursache gefunden - Danke - matzi682015(R), 22.06.2024, 15:30
Ursache gefunden - Danke - bigdie(R), 22.06.2024, 15:46
Ursache gefunden - Danke - Katermerlin(R), 23.06.2024, 12:20