Forum
Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters (Elektronik)
häufig betroffen Fabrikat Geyer, andere selten
Nach langer Untätigkeit bildet sich Oxid auf den Kontakten neben den eigentlichen Berührungspunkten.
Irgendwann gibt es eine Verschiebung der Kontakte zueinander um µm - wenn dann zufällig kein Strom fließt, der das Oxid wegbrennt - Unterbrechung.
» die Sicherungen mal aus- und
» wieder-anzuschalten.
nicht abwegig, manchmal hilfts, manchmal nicht
einschalten "mit Schmackes"
» gab es ein leises Geräusch
typisch, wenn ein kleiner Lichtbogen ein "Hindernis" wegbrennt
auch schon gewesen: die Phasenschine war nicht da, wo sie sein sollte - ging jahrelang und irgendwann nicht mehr.
Gesamter Thread:
Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters - bastelix
, 13.06.2024, 00:47 (Elektronik)

Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters - bigdie
, 13.06.2024, 05:44

Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters - bastelix
, 16.06.2024, 22:24

Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters - Gast, 13.06.2024, 08:02
Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters - bastelix
, 16.06.2024, 22:18

Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters - ingoingo, 13.06.2024, 13:27
Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters - Strippenzieher
, 13.06.2024, 16:27

Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters - bastelix
, 16.06.2024, 22:31

Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters - bigdie
, 17.06.2024, 07:35

Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters - Strippenzieher
, 19.06.2024, 11:59

Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters - Katermerlin
, 20.06.2024, 18:37

Seltsamens Verhalten eines Leitungsschutzschalters - bastelix
, 20.06.2024, 23:17

Ursache gefunden - Danke - bastelix
, 22.06.2024, 00:05

Ursache gefunden - Danke - matzi682015
, 22.06.2024, 15:30

Ursache gefunden - Danke - bigdie
, 22.06.2024, 15:46

Ursache gefunden - Danke - Katermerlin
, 23.06.2024, 12:20