Forum
400V AC mit Nagel gebrückt (Elektronik)
Löten ist in der Festinstallation nicht mehr zulässig!
Klemmstellen sind zugänglich zu halten!
Deshalb sind da nur Pressverbinder zulässig, zertifizierte!
Und dann putzbeständiger Schrumpfschlauch.
Gesamter Thread:
400V AC mit Nagel gebrückt - Pit1509
, 22.05.2024, 13:58 (Elektronik)

400V AC mit Nagel gebrückt - xy
, 22.05.2024, 16:14

400V AC mit Nagel gebrückt - Pit1509
, 23.05.2024, 13:19

400V AC mit Nagel gebrückt - xy
, 23.05.2024, 14:27

400V AC mit Nagel gebrückt - Pit1509
, 23.05.2024, 14:35

400V AC mit Nagel gebrückt - xy
, 23.05.2024, 14:55

400V AC mit Nagel gebrückt - bigdie
, 23.05.2024, 14:50

400V AC mit Nagel gebrückt - bigdie
, 22.05.2024, 16:37

400V AC mit Nagel gebrückt - bigdie
, 22.05.2024, 16:39

400V AC mit Nagel gebrückt - grindstone
, 22.05.2024, 16:38

400V AC mit Nagel gebrückt - xy
, 23.05.2024, 10:20

400V AC mit Nagel gebrückt - matzi682015
, 24.05.2024, 19:01

400V AC mit Nagel gebrückt - ollanner
, 24.05.2024, 21:01

400V AC mit Nagel gebrückt - bigdie
, 24.05.2024, 21:49

400V AC mit Nagel gebrückt - cmyk61
, 23.05.2024, 10:24

400V AC mit Nagel gebrückt - bigdie
, 23.05.2024, 13:51

400V AC mit Nagel gebrückt - xy
, 23.05.2024, 14:57

400V AC mit Nagel gebrückt - grindstone
, 23.05.2024, 20:54

400V AC mit Nagel gebrückt - xy
, 23.05.2024, 21:22

400V AC mit Nagel gebrückt - grindstone
, 24.05.2024, 14:55

400V AC mit Nagel gebrückt - grindstone
, 25.05.2024, 17:47

400V AC mit Nagel gebrückt - Eierschale
, 25.05.2024, 19:11

400V AC mit Nagel gebrückt - grindstone
, 25.05.2024, 22:53

400V AC mit Nagel gebrückt - Eierschale
, 26.05.2024, 07:12

400V AC mit Nagel gebrückt - bigdie
, 23.05.2024, 13:45